Здравствуйте .
Помогите разобраться с переходным сопротивлением масляного выключателя ВМПЭ-10.
Сделал ревизию абсолютно новым полюсам масляного выключателя ВМПЭ-10/630. Требовалось, чтобы было не более 50 мкОм.
Всё после ревизии собрал, измерил переходное сопротивление микроомметром ИКС-5, всё в пределах нормы, даже меньше.
Через 5 - 6 дней предъява от заказчика, мол переходное сопротивление высокое.
Смазал стержень и розеточный контакт смазкой ЦИАТИМ, может из-за этого такие расхождения? Полюса отдал во включенном состоянии. Заказчик их даже не отключал - включал. Как были включены, так и измерил. Говорит 80 мкОм.
Как могло такое произойти за 5 - 6 дней? Из 47 мкОм - сразу 80 мкОм.
Есть тут те, кто с таким сталкивался, и может дать дельный совет?
Такие смазки как литол, циатим производятся на основе масел и эагущаются литиевым мылом. Любое масло это жидкий органический диэлектрик, а при последующем высыхании загустителя переходное сопротивление между контактами ещё увеличится.