Комментарии
- Комментарий удалён.
- 16 янв 2021 16:48Непонятно куда провод подходит "сигнал пульт".. клеммник своеобразно изображён. Свободнозамкнутые так же...
В схеме ничего сложного, только вот изображена криво, от этого и начинаются непонимания. И надо сразу правильно изображать элементы схемы.
А р1 и р2 работают по направлению тока. На старосоветских схемах в однопроводных схемах управления примерно такое же было. - 16 янв 2021 17:20Согласен.Беда нынешних горе специалистов.Элементарные схемы читать не могут.За то на инженерных должностях сидят с нормальными окладами.Как же, высшее образование у него)))
- 16 янв 2021 17:22Совершенно верно Овеновский модуль это.Датчик уровней трехзонный насколько вижу.
- Комментарий удалён.
- 16 янв 2021 19:42Управлять реле кнопкой и при этом реле шунтировать диодом? Типа "слышал звон..."
- Комментарий удалён.
- Комментарий удалён.
- 16 янв 2021 20:31В схеме транзистора нет! Так что говорим о кнопке!
И через сколько десятилетей для данной схемы, кнопка без использования диода начнет деградировать? - 16 янв 2021 23:21Не мучайся с этой хренью.....Наверняка есть резервуар куда качается жидкость. На нём установлены 3 уровня с Овена (САУ-6) НУ СУ ВУ (жидкость ниже НУ САУ дает сигнал на пуск насосов скважин, жидкость выше СУ САУ вырубит насосы, выше ВУ АВАРИЯ) Заместо кнопок ПУСК СТОП поставь переключатели на 2 положения ВК и ВЫК. Сам работаю давно но подобное видел только в сов время.
- 16 янв 2021 23:29Не в обиду но тумблер внизу дверки ремонтнопригодние заменить на клювик....А что за хрень в верху дверки (похожая на контроллер)
- 17 янв 2021 10:34по схеме вижу так:1- как писали выше один из диодов нарисован не верно, надо поменять полярность, 2- сигнал на вкл реле должен бить импульсным, иначе не будет работать защита по току 3- ошибка в схеме, когда общий провод на реле идет через БК пускателя, иначе после выключения включить р1 не удастся
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
КИПиА, электрика, электроника, радиолюбительство!
:Рузанов Андрей
Добрый день, коллеги.
Что-то я никак не пойму, как работают релюшки от блока питания. Схема элементарная, получается на щите управления насосов кнопка пуск вкл реле, на реле с блока питания идет "+", а "-", как я понял, общий у двух реле. Вторая кнопка стоп отключает реле, а реле в свою очередь коммутирует пускатель с самоподхватом - одно реле его вкл, а второе, которое питается от блока питания, отключает пускатель.
Непонятно до конца, как работает схема от блока питания. Может кто сталкивался, просто актуальной схемы нет, сфоткал что на щите, но не факт что она актуальна.
Допустим "+" приходит на питание реле как от общего провода релюшка сработает? Или как от минуса блока питания релюшка сработает, если нажать кнопку стоп?