Знатокам вопрос.

Имеем силовой кабель. Нагрузка 30 кВт двигатель, кабель утоп, короче после замеряли сопротивление. Одна жила 200мОм, другая была около 2мОм. На неё подали нагрузку 220 В 22 А, стало сопротивление 200мОм. Третья жила относительно земли 200 кОм. Подключили нагрузку 3 × 40 Вт лампочки на 12В, неделю стояло стало 300 кОм. Между жилами около 200 мОм нулевая жила на землю тоже 200 мОм, Какое минимальное значение относительно земли должно быть мсопротивление? Прочитал не меньше 500 кОм. Может кто что посоветует?

Комментарии

  • 26 сен 2021 12:12
    Если кабель менять очень затратно и не хочется, можно попробовать его ещё раз просушить. Напряжение подать вольт 36 или около того, и от мощного трансформатора. . А нагрузку дать достаточно большую, что бы ток в каждом проводе был ампер по 10. Можно использовать сварочные балластники, толстые нихромовые спирали и т.д.  Периодически измерять сопротивление изоляции.  По правилам должно быть не менее 500 кОм. Иногда приходилось подавать напряжение на кабели с гораздо меньшим сопротивлением изоляции, но должна быть хорошая защита и это уже на свой страх и риск.
  • 26 сен 2021 15:54
    Если кабель виниловый, есть смысл его поднять, хотя бы там где влага. И просушить как новый знакомый советует.
  • 26 сен 2021 20:10
    Рядом с моими кабелями лежат энергетиков. Я и муфты меняю и силикагель закладываю и воздух сухой подаю всё равно изоляция плывет. А у них изолентой заматали, в лужу бросили - работает с....а.
  • 26 сен 2021 21:51
    Самый прикол в том, что три жилы (две фазных и нулевая) относительно земли нормально,  одна фазная уже неделю стоит 120 Вт 12 В около 10 А и никаких сдвигов, а между собой около 200 мОм все 4 жилы. Лампочка контролька подключеная  к фазе и больной жиле не горит, но вольтметр подключённый также показывает 214 В
  • 26 сен 2021 22:09
    Чтоб просушить кабель нужно так рассчитать ток нагрузки чтоб кабель был теплым Тогда да он просушится А так если ток по жиле идет и жила холодная пока просохнет и рак свиснет Кабель сечение какое можно если сечение позволяет нулевую жилу запитать вместо плохой фазной как вариант А так я скажу как у меня на работе Двигатель находится в воде обмотка двигателя охлаждается водой Подается 3 фазы 3000в Реле утечки настроено на сработку 50ком все что выше он будет работать ниже выбьет
  • 27 сен 2021 07:09
    А напряжение пробьёт 220 В, нет маленького напряжения мощного, только транс на 220/12 , три лампочки на 40 Вт тянет
  • 27 сен 2021 19:27
    У нас был случай, повредили изоляцию фазной жилы.  А менять кабель там было нереально.  Вышли из положения, больную фазную использовали как ноль, а нулевую как фазную. По сечению они были одинаковые, а цвет для себя пометили изолентой.
  • 27 сен 2021 19:31
    С кабелем совершенно правильное решение.
  • 28 сен 2021 14:26
    Ну в том то и дело, что четвёртая жила нулевая тоньше
  • 28 сен 2021 16:55
    Продолжать сушить..
  • 2 окт 2021 05:14
    Какое сечение и длина кабеля, что подключено, можно посчитать может нулевой и хватит
  • 2 окт 2021 05:18
    В виниловом кабеле вода скапливается как в трубе, они восном замечал все сырые, может поискать где повреждён разделась и муфту или коробку, иногда помогает, а так если поплыл замена
  • 8 окт 2021 12:13
    Можно было бы,,, если бы он не был в трубе. После двух недель работы 4 лампочек на 40 Вт 12 В сопротивление стало около 1мОм,  на следующей неделе буду пробовать подключать пушку и печку в сумме дающих около 20 А на 220 В
  • 31 окт 2021 17:34
    Это хорошая изоляция... Норма не менее 1кОм на 1В рабочего напряжения. Это конечно хорошо что вы поднимаете изоляцию, но кабель ведь не сигнальный. Не думаю что оно этого стоит.
  • 19 дек 2022 21:11