Комментарии
- 20 сен 2024 08:55В том то и дело датчик отгорел и никак не замерить сопротивление. Пробовал ставить 50 М; pt100, не подошли, решил сюда написать.
- 20 сен 2024 09:05Если панель контроллера (прибора) отображает температуру, вместо датчика ставь магазин сопротивлений или переменный резистор. Выгоняешь ими прибор на значение 0 и 100 получаешь значения сопротивления датчика. Ищешь по таблицам подходящие значения и узнаёшь градуировку.
- 20 сен 2024 09:07Датчик может оказаться цифровой, токовый или термопарой. Для определения градуировки нужен будет другой подход, но принцип тот же.
- 20 сен 2024 09:40Вариант №1.Разберите датчик. Внутри он представяет собой катушку из тонкого провода. Вообще-то тепловычислители комплектуются ТС с градуировкой 100П, 1000П (П-платиновые).Но поскольку он -импортный, это не факт. Вариант №2. Вместо ТС подключите магазин сопротивлений и включите вычислитель. Ориентируясь на показания тепловычислителя (интервал температур 10 градусов, 0т 0 до 100). Запишите показания. Подберите градуировочную таблицу. Но смущает одно-за "бугром" стандарты другие.
- 20 сен 2024 09:43Если датчик для ГВС, скорее всего он обычный-ТС. Используются ,в основном, платиновые. Термопар и цифровых не видел. Почему платиновые-они более точные для коммерческих расчётов.
- 20 сен 2024 10:05А работали с чем либо кроме коммерческого учёта теплоносителя?
- 20 сен 2024 12:40Конечно, 35 лет я работаю в пуско-наладочной организации. Занимаемся злектрооборудованием и КИП пром. предприятий.
- 20 сен 2024 16:24Очень странно, что вы за 35 лет "термопар и цифровых не видели"...
Появился повод расширить свои знания в теме КИПиА.
Если не секрет, что пускаете и налаживаете? - 20 сен 2024 16:38Конечно же работаем со всеми видами датчиков,цифровые же датчики используются крайне редко по причине невозможности их заменить. А пускаем электрооборудование до 35 кВ, ну и всё, где есть КИП и диспетчеризация.
- 20 сен 2024 16:49Почему невозможно заменить цифровые датчики?.. Меняются и некоторые даже поверяются ежегодно.
- 20 сен 2024 16:54Мы не занимаемся ремонтом неисправного оборудования, это проблема заказчика. Поэтому при неисправности цифрового датчика возникает вопрос о его срочной замене. С ТС такой проблемы нет. Определённый запас их всегда есть.
- 27 сен 2024 09:46Да, Вадим, получилось.Подключил МСР -60. Диапазон начинается от 510 Ом - 110градусов.Обратная полярность. Рабочий диапазон 5 - 7 кОм 60 - 70градусов. Магазина не хватило конец диапазоне задать. 25 градусов при 10 кОм. Почитал в интернете, большинство датчиков для котлов 10 кОм.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
КИПиА, электрика, электроника, радиолюбительство!
:Макс Стенькин
Подскажите пожалуйста, коллеги.
Czujnik c.w.u. термометр сопротивления - какая Градуировка или хотя бы сопротивление?