Комментарии
- 9 сен 21:05Набери работа трм1 или 2. Трмки. Настраиваются по любые датчики,у нас вся котельная на них. Собрана.
- 10 сен 01:25У него в двигателях не температурные датчики стоят а на разрыв.
- 10 сен 01:30Я когда в котельной подобные насосы монтировал, за отдельную плату, сформировал дублируюшие низковольтные цепи управления. Это такой геморрой для обслуживания местным электрикам. Так что не заморачивайся.чм проще, тем лучше.
- 13 сен 13:54Эти нет. Они как выключатели. Берёшь с PLC 5 в. И через него возвращаешься в цепи управления. Там возможно ещё всякой фигни завязать. Смотря какая фантазия у заказчика.
- 13 сен 14:07Ну если как выключатели, тогда по температуре возьми такой же как в масляном обогревателей(а лучше два,для надёжности), это будет дешевле, чем вторичку с низким напряжением собирать
- 13 сен 15:20Я и советовал чем проще тем лучше. У него там пускатели.можно вообще РТТ защититься.
- 14 сен 01:30Спасибо всем за участие. По согласованию с заказчиком ограничились защитой с РТТ. На всякий случай вывел в ШУН концы с термодатчиков электродвигателей насосов и оставил на будущее. Может пригодятся в будущем.автоматы защищают, "теплуха"- защищает. А дальше как их бюджет позволит. Главное к зиме запустим.🤝
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
КИПиА, электрика, электроника, радиолюбительство!
:сергей михайленко
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с задачей подключить термодатчики асинхронных двигателей насосов в котельной в шкафу управления насосов. Ни блоков питания, ни преобразователей нет и не будет. На термодатчики можно подать не больше 7,5 В
Подскажите пожалуйста чайнику с помощью чего можно включить эти термодатчики в цепь защиты?