Наступает грозоопасный период.

Защита электропотребителей от грозы и от перенапряжений.

Наступает грозоопасный период. - 855658987359
Грозовой разряд, попадая в воздушную линию, вызывает появление перенапряжений в десятки киловольт, носящих характер бегущих волн с большой крутизной и временем возрастания от нуля до максимума 1,0÷8,0 мкс. Попав во внутреннюю распределительную сеть здания, разряд может вызвать пробой, возгорание изоляции и выход из строя электрооборудования.
Достичь хорошей защиты можно лишь при использовании многоступенчатой схемы.
Существуют следующие типы ограничителей перенапряжения (ОПН) или их еще называют УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений):
класс A;
класс B;
класс C;
класс D.
.
- К классу A относятся устройства, которые обеспечивают защиту от перенапряжения, вызванного ударом молнии в ЛЭП либо в объект, стоящий недалеко от нее. Способны выдержать импульс напряжением до 6 кВ, а рабочее сопротивление не более 10 Ом. В большинстве случаев монтаж ограничителей производится снаружи на ЛЭП.
.
- Класс B. Номинальный разрядный ток 30-60 кА с формой волны 10/350 мкс. Они служат защитой от импульсов номиналом 4 кВ. Также они являются своего рода 1 ступенью защиты объекта, поскольку предполагается, что ограничитель перенапряжения предыдущей категории уже установлен. Приборы не заменяют, но дополняют другие системы молниезащиты, такие как молниеотводы, молниеприёмники и защитные сетки. Устанавливают на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или в главном распределительном щите (ГРЩ).
.
- Класс C. Номинальный разрядный ток 20-40 кА с формой волны 8/20 мкс. Все, что пропустила предыдущая защита, должны сбросить в заземление ограничители класса C. Только они могут выдерживать меньшее значение – лишь до 2,5 кВ. Устанавливаются уже внутри дома в электрощитах и, как правило, работают в паре. Вторая ступень защиты внутренних распределительных цепей объекта от грозовых разрядов и коммутационных перенапряжений. Предлагается в качестве основной системы защиты для всех низковольтных электрических установок. Устанавливают в распределительные щиты.
.
- Класс D. Номинальный разрядный ток 5-10 кА с формой волны 8/20 мкс. Устройства, относящиеся к классу D, защищают от скачков напряжения не более 1,5 кВ. Они особенно актуальны для чувствительных электрических приборов. Однако если техника без электронной начинки, то можно обойтись без этих устройств. Местом их установки является монтажная коробка в квартирах.Третья ступень защиты электрооборудования объекта от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений. Приборы класса D имеют низкую разрядную емкость, поэтому они должны быть установлены в качестве дополнения к ограничителям класса С, в непосредственной близости от энергопотребителей (электроприборов).
Наступает грозоопасный период. - 855660529503
Наступает грозоопасный период. - 855674546015
При установке ограничителей перенапряжения следует учесть, что последовательная (селективная) работа ступеней защиты будет обеспечена, если расстояние между ступенями по воздушной и кабельной цепям составляет не менее 7÷10 м. В этом случае при появлении бегущей волны разряда индуктивность участка цепи будет создавать необходимую постоянную времени задержки нарастания напряжения. Расстояние от разрядников, установленных в абонентском щите потребителя, до самой удаленной нагрузки не должно превышать 30 м.
Наступает грозоопасный период. - 855674563679
УЗИП класса B конструктивно выполнены на основе разрядников. В сменном модуле сверхмощный газовый разрядник:
Наступает грозоопасный период. - 855668176479
Конструктивно большинство УЗИП класса C и D выполнены на базе варисторов. Варисторы обычно выполнены в виде сменного модуля. Помимо этого, УЗИП оснащен механическим предохранителем, который является по сути тепловой защитой и цветовым индикатором состояния. Зеленый цвет индикатора сигнализирует об исправности элемента, оранжевый — о необходимости замены элемента.
Наступает грозоопасный период. - 855666656863
1 - Корпус
2 - Варисторный модуль
3 - Индикатор работы устройства
4 - Предохранитель в виде металлической пластины
.
При отсутствии импульсных напряжений ток через варистор пренебрежимо мал и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса перенапряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. Тепловой излишек сбрасывается в землю, через защитный проводник РЕ (заземление).
Через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после прохождения импульса тока он вновь приобретает очень большое сопротивление.
.
При выборе защитных устройств обращайте внимание на следующие параметры:
- Номинальное рабочее напряжение (Un). Это номинальное действующее напряжение сети, для работы в которой предназначено защитное устройство.
- Максимальное рабочее напряжение (Uc). Это наибольшее действующее значение напряжения переменного тока, которое может быть длительно приложено к выводам защитного устройства.
- Классификационное напряжение. Это действующее значение напряжения промышленной частоты, которое прикладывается к варисторному ограничителю для получения классификационного тока (обычно значение классификационного тока принимается равным 1,0 мА).
- Номинальный разрядный ток (In). Это пиковое значение испытательного импульса тока формы 8/20 мкс, проходящего через защитное устройство. Ток данной величины защитное устройство может выдерживать многократно. Используется для испытания УЗИП класса II. При воздействии данного импульса определяется уровень защиты устройства.
- Максимальный разрядный ток (Imax). Это пиковое значение испытательного импульса тока формы 8/20 мкс, который защитное устройство может пропустить один раз и не выйти из строя. Используется для испытания УЗИП класса II.
- Уровень напряжения защиты (Up). Это максимальное значение падения напряжения на защитном устройстве при протекании через него импульсного тока разряда. Параметр характеризует способность устройства ограничивать появляющиеся на его клеммах перенапряжения. Обычно определяется при протекании номинального разрядного тока (In).
- Время срабатывания. Для оксидно-цинковых варисторов его значение обычно не превышает 25 нс. Для разрядников разной конструкции время срабатывания может находиться в пределах от 100 наносекунд до нескольких микросекунд.
Наступает грозоопасный период. - 855660739167
Наступает грозоопасный период. - 855661264223
Как нельзя и как нужно организовать заземление:
Наступает грозоопасный период. - 855661310047
Схемы подключений УЗИП:
Наступает грозоопасный период. - 855661331807
Пример отечественного УЗИП (или ОИН - ограничитель импульсного напряжения):
Наступает грозоопасный период. - 855662793823
Конструктивно представляет собой два варистора, подключенных параллельно:
Наступает грозоопасный период. - 855666114399
УЗИП огромное количество разных видов, для разных ступеней защиты, со сменными варисторными и разрядными модулями:
Наступает грозоопасный период. - 855663351903
Наступает грозоопасный период. - 855663351391
Наступает грозоопасный период. - 855663351135
Наступает грозоопасный период. - 855663350879
От небольших скачков напряжения в сети нам помогут реле контроля напряжения. Принцип работы их следующий: при прохождении в сети завышенного или наоборот заниженного напряжения это реле производит отключение нагрузки. После того как напряжение поднялось до номинального уровня, реле с выдержкой времени (до 3 минут) производит включение нагрузки. Также для этих целей применяют стабилизаторы напряжение, достоинством их перед реле заключается в том, что они автоматически поднимают или понижают уровень напряжения в сети и лишь при больших перепадах производят отключение нагрузки.
.
Последствия ударов молний в дома.
Из-за удара молнии сгорел двухэтажный коттедж под Иркутском:
Наступает грозоопасный период. - 855674083167
В Новосибирской области:
Наступает грозоопасный период. - 855674082911
Разбушевавшаяся стихия разрушила жилой дом в округе Фултон, Огайо. Дом загорелся после того, как в него ударила молния:
Наступает грозоопасный период. - 855674082655
Удар молнии зажег частный дом в Татарстане:
Наступает грозоопасный период. - 855674082399
Рекомендуется металлические элементы кровли заземлить и смонтировать молниеотводы на крыше:
Наступает грозоопасный период. - 855674105951
Наступает грозоопасный период. - 855674105695
Наступает грозоопасный период. - 855674105439

Комментарии