Подключение индуктивной нагрузки к разного рода устройствам (контроллерам и т.

д.), имеющим на выходе реле.

Подключение индуктивной нагрузки к разного рода устройствам (контроллерам и т.д.), имеющим на выходе реле. - 863318915423
При управлении электромагнитными устройствами, имеющими значительную индуктивность (например, соленоиды электромагнитных клапанов, катушки электромагнитных пускателей, реле и контакторов), рекомендуется применять помехоподавляющие RC-цепочки в соответствии с представленной схемой.
Применение RC-цепочек сглаживает и ограничивает коммутационные перенапряжения на элементах схем управления и, в конечном итоге, обеспечивает необходимую помехозащищенность работы приборов.
Кроме того, RC-цепочка снижает искрообразование на контактах управляющего реле и тем самым увеличивает ресурс.
Подключение индуктивной нагрузки к разного рода устройствам (контроллерам и т.д.), имеющим на выходе реле. - 863318943839
Подключение индуктивной нагрузки к разного рода устройствам (контроллерам и т.д.), имеющим на выходе реле. - 863318949215
В большинстве современных устройств управления RC-цепь уже установлена изначально.

Комментарии

  • 22 янв 2018 02:30
    👁
  • 22 янв 2018 09:55
    RC-цепочки  это прошлый век, варисторы гораздо эффективнее, да и компактнее.  Если нет подходящего - диоды тоже неплохо справляются.
  • 22 янв 2018 16:15
    Мы ставили симмистор
  • 22 янв 2018 22:08
    Если переменка - естественно, варистор. Но обычно в контроллере выходное реле запитано постоянкой,  а контактор - уже включается этим реле.
  • 24 янв 2018 11:44
    Симистор ставить не рекомендую. Самая ненадежная деталь! Везде в современных контроллерах (управление бензоколонками) от них отказались. Все же реле надежнее + RC цепочка