- 14 ноя 2018 20:50А понял соленоидный клапан запальника это газовый клапан на запальнике верно?
- 14 ноя 2018 20:52А почему может вообще искра пропасть с запальника при розжиге?Сначала она есть а потом ее нет?
- 14 ноя 2018 21:39Да клапан газовый. Искра, она около 5 сек подается или меньше-до подхвата пламени. А вообще, когда на корпус прошивает или по изоляторам или сам конец замыкает, или через что-то в корпусе...тогда ее как бы нет вообще...откидываешь от ззу, держишь хорошими плоскогубцами и на небольшом расстоянии на массу подаешь...если есть хорошая дуга- проблема в ззу...нет- или катушка или тз или клапан или ф34
- Комментарий удалён.
- 14 ноя 2018 21:46или тз это что?А клапан как можно проверить газовый?Но дело в том что если я переключу провода контроля пламени на клемах на приборе с 1го на 3й запальник то хондрить начинает 3й с 1м все ок.Я думаю что это прибор ф34.2
- 14 ноя 2018 21:47Каким тестером пользуешься?Я хочу купить себе ц4317м как советуешь?А так у меня D890
- Комментарий удалён.
- 14 ноя 2018 21:51ТЗ- трансформатор зажигания.
Что выдают- тем и пользуюсь!!))) Хватает вполне
Проще всего- за енить ф34 заведомо исправным - 14 ноя 2018 21:55Клапан проверить- отвертку поднести к сердечнику, должен устойчиво магнитить...или ИЛ от ЗЗУ отключить и посмотреть, идет ли газ...кратковременно...
- 14 ноя 2018 22:40Ок спасибо.А как к цешкам относишься как приборы?
- 15 ноя 2018 08:25Мне они как-то не попадались с года этак...2005....в свое время были очень хорошими прибораии...ценились спецами
- 15 ноя 2018 21:20Привет не подскажешь в чем может быть причина .На одном котле сегодня горят два запальника а 3й не горит.Хотя 1й и 3й подключены от одного блока розжига.И при вкл запальников сразу открыты газовые клапана.
- 16 ноя 2018 06:02Тут сложно сказать...причин много может быть...для начала- ззу смотреть надо, почему не загорется, потом уже схему скз. Ищи искру
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
КИПиА, электрика, электроника, радиолюбительство!
:Рузанов Андрей
Братья Киповцы выручайте.
Значить в котельни стоит котел КВГ стоят три запальника и сверху стоят КЭ розжиг управляется ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ТИПА Ф34.2 .Значить при розжиге котла первый запальник загорается потом второй а третий запальник загорается и через 3-5 сек тухнет на приборе видно что теряется контроль пламени КЭ запальника, подача газ воздух в норме разряжение в норме давление газа тоже.Вчем может быть причина почему теряется контроль пламени? пламя не отрывает.Поставил диоды на все запальники с эмитировал контроль пламени лампочки контроля пламени горят на приборе но нет искры на запальниках.