Здравствуйте коллеги!

Прошу совета: - будет ли контроллер PIXEL работать без блока памяти? Инженер подрядной организации с ,,пеной у рта " доказывает что можно установить программу в контроллер без блока памяти.
Контроллеры смонтированы в систему приточной вентиляции, а блоки памяти исчезли в неизвестном направлении

Комментарии

  • 4 июл 2019 22:00
    возможно блок памяти отвечает за события ,а не за программу
  • 4 июл 2019 23:05
    В мануале вроде доступно написано......"Особенно важно понимать, что наличие или отсутствие модуля памяти никаким образом не влияет на возможности контроллера в плане объёма выполняемой программы. Расширяется память, используемая для хранения уставок, расписаний, трендов. Память программ жёстко задана модификацией контроллера и не может быть расширена. "
  • 4 июл 2019 23:14
    Грубо говоря, в контроллере есть своя память для установок. И если у вас очень много установок, и памяти начинает не хватать, тогда нужен внешний модуль памяти.
  • Комментарий удалён.
  • 5 июл 2019 20:04
    Спасибо Вам большое!  Тогда мне нужно раздобыть прогу . В понедельник приедут подрядчики исправлять свои недоделки по системе вентиляции, у них прога есть.
  • 5 июл 2019 20:07
    7 щитов с контроллерами пиксель на кондиционер  . 7 с термодат на приточной .
  • 6 июл 2019 00:09
    Все работает. Скинь мне прогу плизъ.
  • 6 июл 2019 10:06
    Программы на контроллер  пиксель у меня нет.