Устройство зимнего пуска (в дальнейшем – плата УЗП-1) предназначено для регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя вентилятора компрессора кондиционера. Изменение скорости вращения электродвигателя вентилятора компрессора кондиционера рассчитывается процессором по определённой функции согласно изменению температуры датчика, контролирующего температуру теплоносителя в циркуляционной системе кондиционера. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2.1 Напряжение питания от сети переменного тока с частотой 50 Гц, (В) 220. 2.2. Потребляемая от сети мощность, (Вт), не более 3. 2.3. Напряжение на шлейфе «МОТОР», (В) 220. Мощность управляемого асинхронного двигателя, (Вт), не более 200. 2.4. Эффективная работа УЗП-1 при температуре окружающего воздуха, 0 С от плюс 10 до минус 30. 2.5. Температура окружающей среды, 0С от плюс 50 до минус 35. 2.6. Защита от поражения электрическим током выполнена по 0I классу ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002. 2.7. По устойчивости к климатическим воздействиям плата УЗП-1 соответствует исполнению УХЛ и категории 1Р 4.2 ГОСТ 14254-96. 2.8. Требования ЭМС соответствуют п.7.4.2. ГОСТ Р 51318.14.1-99. 2.9. Время непрерывной работы - круглосуточно, без перерывов. 2.10. Габаритные размеры платы, (мм), не более 110 х 50 х 30. 2.11. Масса, (кг), не более 0,2 кг. 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В комплект поставки входит: - Плата УЗП-1 с датчиком 1 шт. - Паспорт и рекомендации по использованию 1 шт. - Упаковочный полиэтиленовый пакет 1 шт. - Крепёжные стойки 4 шт. - Провод соединительный (0,5 м) 4 шт. - Колодка клеммная соединительная (2х4) 1 шт. - Пластмассовые стяжки 4 шт. - Тепловая изоляция (50х50 мм) 1 шт. - Коробка картонная 1 шт. 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ Устройство УЗП-1 меняет скорость вращения электродвига-теля вентилятора компрессора кондиционера по изменению температуры датчика, измеряющего температуру теплоносителя в циркуляционной системе кондиционера. Поддержка температуры теплоносителя кондиционера в оптимальном диапазоне температур достигается путем изменения оборотов асинхронного электродвигателя вентилятора компрессора. Для этого УЗП-1 изменяет объём охлаждающего воздушного потока, путём изменения мощности потребляемой двигателем вентилятора охлаждения. Для обеспечения плавной регулировки мощности двигателя вентилятора и «мягкого» режима работы двигателя, в УЗП-1 применено регулирование с кодированием сигнала управления режимом работы эл.двигателя по определённому алгоритму, обеспечивающему условие минимальных пусковых токов. При увеличении температуры на датчике свыше плюс 420С, плата УЗП-1 включает эл.двигатель вентилятора на всю электрическую мощность (100%). При уменьшении температуры на датчике менее плюс 280С плата УЗП-1 отключает электрическую мощность (0%) от эл.двигателя вентилятора. При пуске эл.двигателя вентилятора плата УЗП-1 отдает в обмотку эл.двигателя не менее 70% мощности. Конструктивно УЗП-1 выполнено на печатной плате и состоит из источника питания, стабилизатора, входного каскада, управляющего процессора и выходного силового каскада. Схема платы УЗП-1 обрабатывает сигнал с температурного датчика и управляет тиристором, через который подключен электродвигатель воздушного вентилятора компрессора кондиционера. Датчик температуры подключается к разъёму XS1, расположенному на печатной плате УЗП-1. УЗП-1 имеет вход Н220 (Н35) при подаче на который напряжения 220В (35В) в нагрузку (эл.двигателю) отдается 100% электрической мощности. Предусмотрена возможность реверсивного управления по входу Н220 (Н35). Выбор сигнала управления и режима регулирования осуществляется путём удаления соответствующих перемычек на плате УЗП-1. Плата УЗП-1 поставляется с установленным режимом управления Н220 (220В) (с подачей на двигатель 100% электрической мощности). Перемычка J1 определяет, какой тип сигнала проходит на плату УЗП-1: если перемычка установлена, то сигнал прямой (высокий уровень сигнала - подача команды «разморозка»), если перемычка убрана - то сигнал инверсный (подача команды осуществляется низким уровнем). Перемычка J2 определяет уровень сигнала «разморозка». При установленной перемычке - уровень сигнала не должен превышать 35 Вольт, если перемычка убрана, то уровень сигнала может достигать 220 Вольт. Подключение УЗП-1 производится через клеммные винтовые зажимы. Плата УЗП-1 и все поверхности деталей защищены от внешнего воздействия слоем высокопрочного лака, имеющего высоко пробивное напряжение. Подстроечным резистором RP1 осуществляется установка точки «средней рабочей температуры» в середину рабочей зоны системы. Кроме того, с помощью резистора RP1 можно «подгонять» температуру хладагента на объекте в заданную область, если заводские настройки не удовлетворяют требованиям конкретного кондиционера. С помощью резистора RP2 устанавливается центральная опорная температура. Плата УЗП-1 имеет полную гальваническую развязку от питаю-щей сети, напряжения на пробой - 2.5 кВ. Внимание! Перед любыми действиями со схемой устройства необходимо убедится в отсутствии на подключаемом к схеме оборудовании зарядов статического электричества с потенциалом более 2000 В, иначе необходимо позаботиться о снятии этих зарядов в соответствии с обычными технологическими требованиями. Описание алгоритма настройки устройства: 1. установить температуру датчика равной Т ср., 2. дождаться уравновешивания температуры, 3. подстройкой RP1 добиться на выводе 1 DD1 напряжения 2.5В, 4. подстройкой RP2 добиться на выводе 2 DD1 напряжения 2.5В, 5. повторить пункты 1 и 2, устанавливая температуру Тмин, 6. повторить пункты 1 и 2, устанавливая температуру Тмах. При правильно проведенной калибровке напряжения при Т мин. и Т мах. должны отличаться от напряжения при Т ср. на 0,5 - 1,4 В. Если эти требования не выполняются, следует повторить калибровку датчика, или заменить термодатчик. 5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 5.1 При установке и эксплуатации платы УЗП-1 необходимо ознакомиться с требованиями настоящего паспорта. 5.2 ПОМНИТЕ, что на проводах включенного в электрическую сеть платы УЗП-1 имеется высокое напряжение (220 В). 5.3. Ремонт платы УЗП-1 разрешается только обученному персоналу, знающему работу устройства зимнего пуска УЗП-1 и правила электробезопасности. 6. ПОГОТОВКА К РАБОТЕ. Установку платы УЗП-1 в корпусе компрессора и электрическое подключение производить согласно схеме. Для приведения в рабочее состояние необходимо: 1. Закрепите плату УЗП-1 в нише компрессора кондиционера и установите датчик температуры. 2. Подключите, расправьте и закрепите на корпусе компрессора провода. Убедитесь в целостности изоляции подводящих проводов. Подводящие провода необходимо устанавливать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5 0С. 7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Плата УЗП-1 должен быть закреплён в нише корпуса компрессора на неподвижной поверхности, защищённой от непосредственных внешних атмосферных воздействий. Высота ниши в корпусе компрессора не менее 50 мм, площадь не менее 110 х 50 мм. Плата УЗП-1 устанавливается на пластмассовых стойках, в отверстия в плате УЗП-1 и выполненные в корпусе компрессора кондиционера диаметром 4 мм. Подключение в сеть должно производиться к сетевым клеммам (напряжения питания) компрессора кондиционера. Монтаж датчика температуры производить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5 0С. Датчик крепится двумя хомутами к трубке радиатора, теплоизолирующая накладка поверху датчика крепится также двумя хомутами. 8. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8.1. Плата УЗП-1 может транспортироваться любым видом транспорта. 8.2. Плата УЗП-1 может храниться в помещении, защищённом от внешних атмосферных воздействий и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха 0 - плюс 40 0С. 8.3. Техническое обслуживание состоит в периодической, раз в год, очистке поверхности температурного датчика и места его установки от накопившейся грязи, которая снижает коэффициент теплопередачи, и контроля состояния изоляции подводящих проводов.
Комфорт ТехСити
Устройство зимнего пуска
Устройство зимнего пуска (в дальнейшем – плата УЗП-1) предназначено для регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя вентилятора компрессора кондиционера.
Изменение скорости вращения электродвигателя вентилятора компрессора кондиционера рассчитывается процессором по определённой функции согласно изменению температуры датчика, контролирующего температуру теплоносителя в циркуляционной системе кондиционера.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 Напряжение питания от сети переменного тока
с частотой 50 Гц, (В) 220.
2.2. Потребляемая от сети мощность, (Вт), не более 3.
2.3. Напряжение на шлейфе «МОТОР», (В) 220.
Мощность управляемого асинхронного двигателя, (Вт), не более 200.
2.4. Эффективная работа УЗП-1 при температуре окружающего воздуха,
0 С от плюс 10 до минус 30.
2.5. Температура окружающей среды, 0С от плюс 50 до минус 35.
2.6. Защита от поражения электрическим током выполнена по 0I классу
ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002.
2.7. По устойчивости к климатическим воздействиям плата УЗП-1 соответствует исполнению УХЛ и категории 1Р 4.2 ГОСТ 14254-96.
2.8. Требования ЭМС соответствуют п.7.4.2. ГОСТ Р 51318.14.1-99.
2.9. Время непрерывной работы - круглосуточно, без перерывов.
2.10. Габаритные размеры платы, (мм), не более 110 х 50 х 30.
2.11. Масса, (кг), не более 0,2 кг.
3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
- Плата УЗП-1 с датчиком 1 шт.
- Паспорт и рекомендации по использованию 1 шт.
- Упаковочный полиэтиленовый пакет 1 шт.
- Крепёжные стойки 4 шт.
- Провод соединительный (0,5 м) 4 шт.
- Колодка клеммная соединительная (2х4) 1 шт.
- Пластмассовые стяжки 4 шт.
- Тепловая изоляция (50х50 мм) 1 шт.
- Коробка картонная 1 шт.
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Устройство УЗП-1 меняет скорость вращения электродвига-теля вентилятора компрессора кондиционера по изменению температуры датчика, измеряющего температуру теплоносителя в циркуляционной системе кондиционера.
Поддержка температуры теплоносителя кондиционера в оптимальном диапазоне температур достигается путем изменения оборотов асинхронного электродвигателя вентилятора компрессора. Для этого УЗП-1 изменяет объём охлаждающего воздушного потока, путём изменения мощности потребляемой двигателем вентилятора охлаждения.
Для обеспечения плавной регулировки мощности двигателя вентилятора и «мягкого» режима работы двигателя, в УЗП-1 применено регулирование с кодированием сигнала управления режимом работы эл.двигателя по определённому алгоритму, обеспечивающему условие минимальных пусковых токов.
При увеличении температуры на датчике свыше плюс 420С, плата УЗП-1 включает эл.двигатель вентилятора на всю электрическую мощность (100%).
При уменьшении температуры на датчике менее плюс 280С плата УЗП-1 отключает электрическую мощность (0%) от эл.двигателя вентилятора.
При пуске эл.двигателя вентилятора плата УЗП-1 отдает в обмотку эл.двигателя не менее 70% мощности.
Конструктивно УЗП-1 выполнено на печатной плате и состоит из источника питания, стабилизатора, входного каскада, управляющего процессора и выходного силового каскада.
Схема платы УЗП-1 обрабатывает сигнал с температурного датчика и управляет тиристором, через который подключен электродвигатель воздушного вентилятора компрессора кондиционера.
Датчик температуры подключается к разъёму XS1, расположенному на печатной плате УЗП-1.
УЗП-1 имеет вход Н220 (Н35) при подаче на который напряжения 220В (35В) в нагрузку (эл.двигателю) отдается 100% электрической мощности. Предусмотрена возможность реверсивного управления по входу Н220 (Н35). Выбор сигнала управления и режима регулирования осуществляется путём удаления соответствующих перемычек на плате УЗП-1.
Плата УЗП-1 поставляется с установленным режимом управления Н220 (220В) (с подачей на двигатель 100% электрической мощности).
Перемычка J1 определяет, какой тип сигнала проходит на плату УЗП-1: если перемычка установлена, то сигнал прямой (высокий уровень сигнала - подача команды «разморозка»), если перемычка убрана - то сигнал инверсный (подача команды осуществляется низким уровнем).
Перемычка J2 определяет уровень сигнала «разморозка». При установленной перемычке - уровень сигнала не должен превышать 35 Вольт, если перемычка убрана, то уровень сигнала может достигать 220 Вольт.
Подключение УЗП-1 производится через клеммные винтовые зажимы.
Плата УЗП-1 и все поверхности деталей защищены от внешнего воздействия слоем высокопрочного лака, имеющего высоко пробивное напряжение.
Подстроечным резистором RP1 осуществляется установка точки «средней рабочей температуры» в середину рабочей зоны системы.
Кроме того, с помощью резистора RP1 можно «подгонять» температуру хладагента на объекте в заданную область, если заводские настройки не удовлетворяют требованиям конкретного кондиционера.
С помощью резистора RP2 устанавливается центральная опорная температура.
Плата УЗП-1 имеет полную гальваническую развязку от питаю-щей сети, напряжения на пробой - 2.5 кВ.
Внимание! Перед любыми действиями со схемой устройства необходимо убедится в отсутствии на подключаемом к схеме оборудовании зарядов статического электричества с потенциалом более 2000 В, иначе необходимо позаботиться о снятии этих зарядов в соответствии с обычными технологическими требованиями.
Описание алгоритма настройки устройства:
1. установить температуру датчика равной Т ср.,
2. дождаться уравновешивания температуры,
3. подстройкой RP1 добиться на выводе 1 DD1 напряжения 2.5В,
4. подстройкой RP2 добиться на выводе 2 DD1 напряжения 2.5В,
5. повторить пункты 1 и 2, устанавливая температуру Тмин,
6. повторить пункты 1 и 2, устанавливая температуру Тмах.
При правильно проведенной калибровке напряжения при Т мин. и Т мах. должны отличаться от напряжения при Т ср. на 0,5 - 1,4 В. Если эти требования не выполняются, следует повторить калибровку датчика, или заменить термодатчик.
5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
5.1 При установке и эксплуатации платы УЗП-1 необходимо ознакомиться с требованиями настоящего паспорта.
5.2 ПОМНИТЕ, что на проводах включенного в электрическую сеть платы УЗП-1 имеется высокое напряжение (220 В).
5.3. Ремонт платы УЗП-1 разрешается только обученному персоналу, знающему работу устройства зимнего пуска УЗП-1 и правила электробезопасности.
6. ПОГОТОВКА К РАБОТЕ.
Установку платы УЗП-1 в корпусе компрессора и электрическое подключение производить согласно схеме.
Для приведения в рабочее состояние необходимо:
1. Закрепите плату УЗП-1 в нише компрессора кондиционера и установите датчик температуры.
2. Подключите, расправьте и закрепите на корпусе компрессора провода. Убедитесь в целостности изоляции подводящих проводов.
Подводящие провода необходимо устанавливать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5 0С.
7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Плата УЗП-1 должен быть закреплён в нише корпуса компрессора на неподвижной поверхности, защищённой от непосредственных внешних атмосферных воздействий. Высота ниши в корпусе компрессора не менее 50 мм, площадь не менее 110 х 50 мм. Плата УЗП-1 устанавливается на пластмассовых стойках, в отверстия в плате УЗП-1 и выполненные в корпусе компрессора кондиционера диаметром 4 мм.
Подключение в сеть должно производиться к сетевым клеммам (напряжения питания) компрессора кондиционера.
Монтаж датчика температуры производить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5 0С. Датчик крепится двумя хомутами к трубке радиатора, теплоизолирующая накладка поверху датчика крепится также двумя хомутами.
8. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Плата УЗП-1 может транспортироваться любым видом транспорта.
8.2. Плата УЗП-1 может храниться в помещении, защищённом от внешних атмосферных воздействий и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха
0 - плюс 40 0С.
8.3. Техническое обслуживание состоит в периодической, раз в год, очистке поверхности температурного датчика и места его установки от накопившейся грязи, которая снижает коэффициент теплопередачи, и контроля состояния изоляции подводящих проводов.