Автоматический выключатель - это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для проведения тока в нормальных режимах и для автоматического отключения электроустановок при возникновении токов короткого замыкания и перегрузок.

Самыми распространенными и популярными на сегодняшний день являются автоматические выключатели, которые монтируются на 35-миллиметровую DIN-рейку в распределительном щите. Преимущественным спросом пользуются модульные автоматические выключатели серии ВА.
Автоматические выключатели разрывают цепь, когда ток в ней превышает допустимую величину. Такая ситуация возникает, когда включено больше разрешённого числа потребителей или при коротком замыкании. При этом, происходят различные процессы, из-за чего приходится использовать в автоматических выключателях два вида защиты - тепловую и электромагнитную.
Характеристики автоматических выключателей
Главным параметром автоматических выключателей является номинальный ток. Это ток, значение которого в конкретной цепи считают нормальным, т.е. на который рассчитано электрооборудование. Для электроустановок жилых зданий значение номинального тока (In) автоматического выключателя может составлять 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 , 63 А. Наиболее часто применяют автоматические выключатели в диапазоне 16 – 63А как для однофазных потребителей, так и трёхфазных. Так же существует такой параметр, как номинальное напряжение –220/230 В или 380/400 В.
Электромагнитная защита
У всех автоматических выключателей существует время токовая характеристика обозначаемая латинскими буквами.
Согласно ГОСТа Р 50345-99, п.3.5.17 - это наименьшая величина тока, при котором автоматический выключатель сработает (отключится) без выдержки времени, т.е. его электромагнитная защита.
В этом же ГОСТе Р 50345-99, п.5.3.5., говорится, что всего существует три стандартные характеристики (типы мгновенного расцепления):
B — от 3·In до 5·In
C — от 5·In до 10·In
D — от 10·In до 20·In (встречаются от 10·In до 50·In)
In – номинальный ток автоматического выключателя.
Автоматы с характеристикой В применяются в основном для защиты потребителей с преимущественно активной нагрузкой, например, электрические печи, электрические обогреватели, цепи освещения
Автоматы с характеристикой С применяются в основном для защиты трансформаторов и двигателей с малыми пусковыми токами. Также их можно использовать для питания цепей освещения. Нашли они достаточно широкое распространение в жилом фонде
Автоматы с характеристикой D применяются в основном для защиты электрических двигателей с частыми запусками или значительными пусковыми токами (тяжелый пуск).
Тепловая защита
Понятия «условного тока неотключения»
У каждого автомата есть такое понятие, как «условный ток неотключения» и он всегда равен 1,13·In. По характеристике это отчетливо видно, т.е. при таком токе автомат вообще не отключится.
Например, все тот же автомат ВА47-29 С16. При протекании через него тока 1,13·In = 18,08 (А) он вообще никогда не отключится. Вот еще несколько примеров:
10 (А) — 11,3 (А)
16 (А) — 18,08 (А)
20 (А) — 22,6 (А)
25 (А) — 28,25 (А)
32 (А) — 36,16 (А)
40 (А) — 45,2 (А)
При данных значениях автоматический выключатель не отключится
Понятие "условного тока отключения"
Есть еще понятие, как «условный ток отключения» и он всегда равен 1,45·In. При таком токе автомат в холодном состоянии отключится за время около 60 минут (1 час).
Например, все тот же автомат ВА47-29 С16. При протекании через него тока 1,45·In = 23,2 (А) он отключится примерно через час в холодном состоянии и через 50 секунд в горячем.
Представляете, автомат с номинальным током 16 (А) в течение часа может держать нагрузку порядка 23 (А). За это время кабель сечением 1,5 кв.мм нагреется «до красна», весь выгорит и расплавится, что может привести к пожару или короткому замыканию. Кабель сечением 2,5 кв.мм в такой ситуации ощутимо нагреется, но из строя не выйдет.
Вот об этом не стоит забывать при выборе сечения проводов и кабелей электропроводки
10 (А) — 14,5 (А)
16 (А) — 23,2 (А)
20 (А) — 29 (А)
25 (А) — 36,25 (А)
32 (А) — 46,4 (А)
40 (А) — 58(А)
При данных значениях автоматический выключатель отключится через час.
Предположим, что кабель сечением 2,5 кв.мм Вы защищаете автоматом на 20 (А). Вдруг по некоторым причинам Вы перегрузили линию до 29 (А). Автомат 20 (А) не будет отключаться в течение часа, а по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
Разница между время-токовыми характеристиками В, С и D являются только значения срабатывания электромагнитной защиты. По тепловой защите они работают в одних интервалах времени

Автоматический выключатель - это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для проведения тока в нормальных режимах и для автоматического отключения электроустановок при возникновении токов короткого замыкания и перегрузок. - 803141228666

Комментарии

Комментариев нет.