сигнализаторам загазованности в газифицированной квартире.
С 6 июня 2019 года действуют СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (утв. Приказом Минстроя России от 5 декабря 2018 г. № 789/пр). В соответствии с п. 8.3 Свода правил системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в многоквартирных жилых зданиях: - в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях; - в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания. Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений следует применять согласно ГОСТ Р ЕН 50194-1. Сигнализаторы должны достоверно определять присутствие горючих газов в жилых помещениях в условиях эксплуатации. Устройства аварийной сигнализации (световой и звуковой сигналы) должны включаться при содержании горючих газов в воздухе в диапазоне от 3 % до 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени. Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение. Органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
Примечание: Свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно (п. 1.1 Свода правил).
Следовательно, перед оснащением газифицированных помещений системами контроля загазованности в многоквартирном доме должны быть соблюдены следующие условия: 1. Проектирование систем газопотребления; 2. В качестве топлива используется природный газ; 3. Сигнализаторы должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 50194-1.
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка входит в Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Правила № 410).
АНТИ-ЖКХ
Требования к
С 6 июня 2019 года действуют СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (утв. Приказом Минстроя России от 5 декабря 2018 г. № 789/пр).
В соответствии с п. 8.3 Свода правил системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в многоквартирных жилых зданиях:
- в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях;
- в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.
Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений следует применять согласно ГОСТ Р ЕН 50194-1.
Сигнализаторы должны достоверно определять присутствие горючих газов в жилых помещениях в условиях эксплуатации. Устройства аварийной сигнализации (световой и звуковой сигналы) должны включаться при содержании горючих газов в воздухе в диапазоне от 3 % до 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени. Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение. Органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
Примечание: Свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно (п. 1.1 Свода правил).
Следовательно, перед оснащением газифицированных помещений системами контроля загазованности в многоквартирном доме должны быть соблюдены следующие условия:
1. Проектирование систем газопотребления;
2. В качестве топлива используется природный газ;
3. Сигнализаторы должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 50194-1.
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка входит в Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Правила № 410).