Комментарии
- 14 янв 2024 22:47не верь тому что написано а верь своим глазам не помешало-бы вскрыть удленитель и посмотреть какое сечение на самом деле для своей безопасности чтоб не пыхнул удлинитель так и до пожара не далеко
- 14 янв 2024 22:52мне приносили удлинитель для ремонта, но там было ремонтировать не чего так как сгорел провод спросил что в него воткнули обогреватель, а удлинитель то был китайский
- 15 янв 2024 09:25А где в работе сеть 240V Cтандарт у нас 230v
- 15 янв 2024 11:27это стандарт, а по факту у нас 240 постоянно.
- 15 янв 2024 12:13
В 1992 году ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) ввел новые нормы напряжения: 230 В фазного вместо 220 В и 400 В линейного вместо привычных 380 В.
Оба стандарта допускают возможное отклонение характеристик от номинальной величины на 10% как в большую, так и в меньшую сторону. Однако заметьте, что норма в 220 В будет допускать отклонение напряжения в пределах от 198 В до 242 В. В то же время, новый номинал в 230 В будет иметь разброс от 207 В до 253 В между возможным минимумом и максимумом в розетке.
- 15 янв 2024 12:29Спасибо, что напомнили мне курс физики за 8-й класс. Снимаю шляпу перед вашей учёной степенью. Однако, в своём ответе автору, и на всякий случай другим «самоделкиным», я дал совет, на какие электротехнические величины желательно ориентироваться, чтобы быстро и, в тоже время безопасно, смонтировать бытовую сеть на 220-240 V. К примеру, медный кабель на 1.5 мм2 с лёкгостью выдерживает 3 кW. нагрузки. Но, чтобы спать спокойно, и энергонадзор с пожарниками не были в претензии, автомат защиты надо ставить на 3 х 3.3 - 10 А. То же самое относится к кабелю на 2.5 мм2, на который устанавливают не 20 А, а 5 х 3.3 -16 А. Соответственно на 4.0 мм2 (для электроплит) - не 32 А, а 25 А. Ну, как-то так. Спасибо за внимание.
- 18 янв 2024 17:25А где Энергонадзор то "шастает" по частным квартирам , что то не припомню .........или есть такие счастливые особи под контролем всех служб ????
- 19 янв 2024 10:06Поздно Вадим пить боржоми( монтировать проводку, которой уже 60 лет)а надзоры и дневной, и ночной уже не в претензии.....автомат защиты надо нормальный иметь и иногда проверять его...
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Радиолюбители
:Алексей Быков
Добрый день, товарищи.
Есть один вопрос.
Был приобретён сетевой удлинитель 220-240В 16А максимум
На коробке указано сечение проводов 3*1 мм2 (у удлинитель есть контакт "земли").
Вопрос - выдержит ли такой провод (1 мм2) 16А?
Будет включаться электрообогреватель на 1 кВт.
Заранее спасибо.