Как правило ошибки совершаются при подключении газового котла с открытой камерой сгорания к дымоходу с естественной тягой.

Основные требования к дымоходу для котлов с открытой камерой сгорания:
- Создание разряжения на выходе из котла минимум 3-5 Па.
- Диаметр дымохода должен быть не меньше диаметра выхода котла.
- Важно обеспечить прямой вертикальный участок длиной 0,5 метра или два диаметра дымохода на выходе из котла.
Эффективная высота дымохода от топки до устья на крыше должна составлять 4-5 метров для обеспечения тяги. Устье не может находиться в зоне ветрового подпора: оно должно возвышаться над коньком двускатной крыши на 0,5 метра или над плоской крышей на 1 метр.
Горизонтальная секция дымохода не должна превышать 3 метров и включать более трех поворотов под углом 90 градусов. Уклон 1 см на каждый метр должен быть предусмотрен в направлении вертикальной части дымохода.
Если рядом находится многоэтажный дом, классический дымоход может не функционировать. В таком случае рекомендуется установка котла с закрытой камерой сгорания.
По материалам компании Immergas Russia.