Часто спрашивают, почему я против колпаков и дефлекторов на вентчасти канализационных стояков, выводимых через кровлю.

Это же стандартная деталь готового комплекта узла прохода стояка через кровлю.

Часто спрашивают, почему я против колпаков и дефлекторов на вентчасти канализационных стояков, выводимых через кровлю. - 962682995151
Отвечаю:
Это не я против, это климат и законы физики. И отечественные строительные правила СП 30.13330.2020, в которых записано, что вытяжная часть канализационного стояка выводится вертикально через кровлю на высоту 0,2 метра от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли (пункт 18.18). Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) не допускается (пункт 18.21).
Данные требования выстраданы отнюдь не на диване кабинетными специалистами, а определены для нашего климата экспериментально.

Поэтому стандартный выход стояка на кровлю следует укоротить до указанной величины, если вы не хотите, чтобы зимой эта часть заросла инеем, перекрыв вентиляцию стояка.

Два фото ниже сделаны в морозную бесснежную погоду:
Дефлектор просто снят, труба не укорочена
Дефлектор просто снят, труба не укорочена
Здесь хорошо видно заросший инеем дефлектор
Здесь хорошо видно заросший инеем дефлектор
Предвижу вопрос - если трубу укоротить, то её же занесёт снегом и будет еще хуже.

Нет, короткий участок трубы охлаждается гораздо меньше высокого участка трубы над кровлей. Иней не образуется. А теплый воздух из трубы протаивает вокруг неё воронку, как у медведя в берлоге.

Комментарии

Комментариев нет.