Каким тройником лучше подключаться к стояку канализации - косым, или прямым?
Вчера в ночи получил очень интересный вопрос. Он вынесен в заголовок этой короткой статьи.
Вот есть пункт 18.4 СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий": Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
И есть некий каталог компании "СИНИКОН" - российского производителя трубной продукции. В этом каталоге написано, что прямой тройник - лучший вариант:
Фрагмент каталога
И кому верить, спрашивает читательница:
Смотрите, я попробую объяснить попроще, хотя вопрос достаточно сложный и проектировщики каждый раз рассматривают все возможные варианты при проектировании системы канализации здания.
Вот есть система. Её можно сделать и так, и вот так, и по диагонали. Что будет? Авторы этого, достаточно толкового мануала, в принципе то все объяснили.
Есть задача получить вот этот результат - делаем так, но понимаем, в чём проиграем. Есть другая задача - значит приоритеты иные. Просто же, но одновременно и сложно.
Шум в подвале не так принципиален, важнее пропускная способность и меньшая склонность к засорам. А вот в квартирах уменьшение шума важнее. Кроме того, присоединение прямым тройником занимает меньше места по высоте, что тоже важно.
Блог Андрея Ратникова
Инженер-строитель, эксперт, автор книг-пособий и ГОСТа по автономной канализации - о строительстве, водопроводе, канализации и сантехнических приборах в жизни человека.
Блог Андрея Ратникова
Каким тройником лучше подключаться к стояку канализации - косым, или прямым?
Вчера в ночи получил очень интересный вопрос. Он вынесен в заголовок этой короткой статьи.Вот есть пункт 18.4 СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий":
Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
И есть некий каталог компании "СИНИКОН" - российского производителя трубной продукции. В этом каталоге написано, что прямой тройник - лучший вариант:
Вот есть система. Её можно сделать и так, и вот так, и по диагонали. Что будет? Авторы этого, достаточно толкового мануала, в принципе то все объяснили.
Есть задача получить вот этот результат - делаем так, но понимаем, в чём проиграем. Есть другая задача - значит приоритеты иные. Просто же, но одновременно и сложно.
Шум в подвале не так принципиален, важнее пропускная способность и меньшая склонность к засорам. А вот в квартирах уменьшение шума важнее. Кроме того, присоединение прямым тройником занимает меньше места по высоте, что тоже важно.