Обустройство прохода труб через стены и фундаменты загородных домов
Как правильно организовать проход труб канализации или водопровода через ленточный фундамент? Как обезопасить подвал своего загородного дома от сырости или затопления грунтовыми водами через узлы прохода труб сквозь стены подвала?
В этой статье я постараюсь ответить на эти вопросы, рассказав о наиболее распространённых методах устройства узлов прохода труб через стены и фундаменты.
Начну со старого, дедовского способа, не потерявшего своей актуальности и в наши дни:
Как можно видеть на рисунке, всё просто, дешево и не требует каких-то особых материалов и технологий. При бетонировании фундамента в него закладывается стальная гильза-патрубок, через которую в последствии и проходит труба водопровода или канализации.
Гильза может быть как гладкой снаружи, так и с фланцем:
С фланцем лучше, без фланца - быстрее и дешевле, но в дальнейшем могут появиться протечки через зазор между бетоном и корпусом гильзы.
При тщательном выполнении работ, такой проход трубы через стену подвала достаточно хорошо защищает от сезонной верховодки, но не рекомендуется в водонасыщенных грунтах.
С ленточным фундаментом проще. Как правило, там не нужна гидроизоляция, достаточно создать эластичную прокладку между футляром и трубой. Это необходимо для защиты трубы от возможных подвижек фундамента при осадке дома или сезонном пучении грунта.
Если в ленточном фундаменте заранее не заложили в нужных местах гильзы для труб, придется крушить фундамент перфоратором, или вызывать команду с оборудованием для алмазного бурения:
Процесс
Готовое отверстие и керн бетона
Заполнение зазора между трубой и бетоном эластичным герметиком
Не так давно на отечественном рынке появились гидроизоляционные бентонитовые жгуты. В качестве примера - отечественный гидроизоляционный шнур Пенебар:
При герметизации прохода труб через стены подвалов такие жгуты используют для замены фланца гильзы. При этом гильза может быть как из стальной, так и из пластиковой трубы:
Производители особо подчёркивают, что такие жгуты не являются самостоятельным герметиком для уплотнений проходов труб и используется только с сопутствующими герметизирующими материалами.
Впрочем, наши люди немедленно нашли и более простой способ без использования дополнительных материалов:
Жгут приклеивается и закрепляется саморезами по периметру отверстия, труба также обматывается жгутом, после чего пространство заливается обычным бетоном.
Или так, если трубы закладываются в шов бетонирования фундамента:
Да, при отсутствии гильзы трубы уже не получится извлечь и заменить в случае поломки, придется высверливать алмазным буром большего диаметра и ставить гильзу.
Среди новых материалов для герметизации прохода труб через стены подвалов нельзя не упомянуть и так называемые уплотнители кольцевых (межтрубных) пространств:
Уплотнитель стеновых проходов для полимерных труб Link-Seal®
Для уплотнения прохода труб через стены и ленточные фундаменты, где не нужна гидроизоляция, такие уплотнители могут устанавливаться непосредственно в отверстие, выполненное методом алмазного бурения:
Если необходимо сделать водонепроницаемый проход трубы через стену подвала, необходимо использовать гильзу (футляр), предварительно замоноличенную в бетон:
Уплотнитель состоит из отдельных звеньев кольцевой цепи, изготовленных из эластичной резины (нитрилкаучука). Количество и тип звеньев подбирается индивидуально в зависимости от размеров межтрубного зазора и диаметра рабочей трубы:
Затяжка собранного уплотнителя осуществляется болтами из нержавеющей стали.
Следует отметить, что данный уплотнитель не предназначен для передачи на него веса трубы, при монтаже трубопровода необходимо предусмотреть для него разгрузочные опоры.
Еще одна новинка, полезная при устройстве водонепроницаемых проходов труб через фундаменты - гидроизолирующий воротник:
Гидроизолирующие воротники могут использоваться как самостоятельно - при замоноличивании рабочей трубы в стену подвала или бетонного септика без возможности лёгкой её замены в дальнейшем, так и в качестве уплотняющего фланца гильзы, через которую в последствии прокладывается рабочая труба:
И последняя новинка, о которой я расскажу в этой статье - эластичная гидроизоляционная мембрана HL для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями при вводе трубы в подвальное помещение:
Гидроизоляционная мембрана HL800/110
Мембрана приклеивается снаружи к обработанной битумным материалом бетонной стене:
Предназначена для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями при пересечении трубы со стенами подвала.
Хорошая вещь, вот только цена у неё совершенно неадекватная. На момент написания статьи я не смог отыскать такую мембрану для 110-й трубы дешевле 10 тысяч рублей.
Кстати, на фото ребята халтурят, в водонасыщенных грунтах необходимо устраивать сплошную гидроизоляцию подземной части подвала рулонными битумными материалами или битумными мастиками, а не только намазюкать мастикой под мембраной. Если же грунты сухие, мембрана будет излишней, достаточно грамотно выполненного узла прохода трубы через стену.
Блог Андрея Ратникова
Инженер-строитель, эксперт, автор книг-пособий и ГОСТа по автономной канализации - о строительстве, водопроводе, канализации и сантехнических приборах в жизни человека.
Блог Андрея Ратникова
Обустройство прохода труб через стены и фундаменты загородных домов
Как правильно организовать проход труб канализации или водопровода через ленточный фундамент? Как обезопасить подвал своего загородного дома от сырости или затопления грунтовыми водами через узлы прохода труб сквозь стены подвала?В этой статье я постараюсь ответить на эти вопросы, рассказав о наиболее распространённых методах устройства узлов прохода труб через стены и фундаменты.
Начну со старого, дедовского способа, не потерявшего своей актуальности и в наши дни:
Гильза может быть как гладкой снаружи, так и с фланцем:
При тщательном выполнении работ, такой проход трубы через стену подвала достаточно хорошо защищает от сезонной верховодки, но не рекомендуется в водонасыщенных грунтах.
С ленточным фундаментом проще. Как правило, там не нужна гидроизоляция, достаточно создать эластичную прокладку между футляром и трубой. Это необходимо для защиты трубы от возможных подвижек фундамента при осадке дома или сезонном пучении грунта.
Если в ленточном фундаменте заранее не заложили в нужных местах гильзы для труб, придется крушить фундамент перфоратором, или вызывать команду с оборудованием для алмазного бурения:
Впрочем, наши люди немедленно нашли и более простой способ без использования дополнительных материалов:
Или так, если трубы закладываются в шов бетонирования фундамента:
Среди новых материалов для герметизации прохода труб через стены подвалов нельзя не упомянуть и так называемые уплотнители кольцевых (межтрубных) пространств:
Следует отметить, что данный уплотнитель не предназначен для передачи на него веса трубы, при монтаже трубопровода необходимо предусмотреть для него разгрузочные опоры.
Еще одна новинка, полезная при устройстве водонепроницаемых проходов труб через фундаменты - гидроизолирующий воротник:
Хорошая вещь, вот только цена у неё совершенно неадекватная. На момент написания статьи я не смог отыскать такую мембрану для 110-й трубы дешевле 10 тысяч рублей.
Кстати, на фото ребята халтурят, в водонасыщенных грунтах необходимо устраивать сплошную гидроизоляцию подземной части подвала рулонными битумными материалами или битумными мастиками, а не только намазюкать мастикой под мембраной. Если же грунты сухие, мембрана будет излишней, достаточно грамотно выполненного узла прохода трубы через стену.