Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме.

После детального вскрытия стяжки выяснились дополнительные моменты, которых не было видно раньше:
1️⃣ толщина стяжки местами достигает всего лишь 3-4 см., что не допустимо. Необходимая толщина стяжки при монтаже теплого водяного пола должна составлять как минимум 5 см от верха трубы;
2️⃣ трубы теплого пола во многих местах заведены под наружные стены и под витражные окна, при этом нет даже терморазрывов. В одном месте труба уже была пробита в результате монтажа французских окон;
3️⃣ в гостиной местами вообще отсутствует теплый пол. Все бы ничего, но только там же есть французское окно шириной 1,8 метра, через которые будут большие теплопотери, в результате пол в этом месте будет всегда холодный без теплого пола;
4️⃣ и одно из самых пока непонятных явлений это то, что трубы ХВС, ГВС и водоотведения проведены часть в стенах, часть в фундаментной плите, а часть была в стяжке. При этом все трубы проложены без теплоизоляции и из полипропилена. Чревато это тем, что труба при нагреве будет расширяться, но компенсировать это будет некуда.
Комплектация и монтаж качественных систем отопления, подробная информация по телефонам: 📱+7-909-524-88-44; ☎️+7 (3902)24-88-44

Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709247054
Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709246798
Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709246542
Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709246286
Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709246030
Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709245774
Продолжение истории с переделкой системы отопления в частном доме. - 893709245518

Комментарии

Комментариев нет.