ДЕМОНТАЖ 1. Выключатель одноклавишный 5 шт. 2. Розеток 16 шт. 3. Светильники люминесцентные 30 шт. 4. Пожарные датчики (с обратным монтажом) 6 шт. 5. Кабельный короб 100×60 (h) 25 м.п. 6. Кабель короб 40×25 (h) 40 м.п 7. КПСЭнг (А)-FRLS 1×2x0,2 200 м. 8. ВВГнг-LSLTx 3×1,5 150 м. 9. ВВГнг-LSLTx 3×2,5 140 м. 10. Демонтаж асфальтового покрытия 10 м*0,2 м*0,5 м для траншеи под кабель заземления, с последующим восстановлением 1 м3 11. Алмазное бурение отверстия 100 мм толщиной 600 мм 5 шт. 12. Алмазное бурение отверстия 100 мм толщиной 300 мм 4 шт. 13. Гильза из трубы стальной ВГП обыкновенная Ду 80 (Дн 88,5×4,0) 4,2 м 14. Огнестойкая монтажная пена KRASS Professional FR V45 пистолетная 0,75 л Лк-00009851 1 шт. 15. Монтаж 15. КПСЭнг (А)-FRLS 1×2x0,2 200 м. Электрические измерения 16. Проведение визуального осмотра электроустановок. 1 шт. 17. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ 4 1 фазировка 18. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 30 измерений 19. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 65 замеров 20. Проверка действия расцепителей, выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем 12 Измерений 21. Проверка действия расцепителей, выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем 18 Измерений 22. Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства) 1 измерение 23. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 1 100 точек Материал предоставляет заказчик, работы производятся после заключения договора с самозанятыми, ИП. ООО. Информация по объекту в приложенном файле. Санкт-Петербург, п.Песочный , ул.Ленинградская 70а
Всем Подряд. Биржа субподряда. Строительные заказы
Выполнение электромонтажных работ
ДЕМОНТАЖ
1. Выключатель одноклавишный 5 шт.
2. Розеток 16 шт.
3. Светильники люминесцентные 30 шт.
4. Пожарные датчики (с обратным монтажом) 6 шт.
5. Кабельный короб 100×60 (h) 25 м.п.
6. Кабель короб 40×25 (h) 40 м.п
7. КПСЭнг (А)-FRLS 1×2x0,2 200 м.
8. ВВГнг-LSLTx 3×1,5 150 м.
9. ВВГнг-LSLTx 3×2,5 140 м.
10. Демонтаж асфальтового покрытия 10 м*0,2 м*0,5 м для траншеи под кабель заземления, с последующим восстановлением 1 м3
11. Алмазное бурение отверстия 100 мм толщиной 600 мм 5 шт.
12. Алмазное бурение отверстия 100 мм толщиной 300 мм 4 шт.
13. Гильза из трубы стальной ВГП обыкновенная Ду 80 (Дн 88,5×4,0) 4,2 м
14. Огнестойкая монтажная пена KRASS Professional FR V45 пистолетная 0,75 л Лк-00009851 1 шт.
15.
Монтаж
15. КПСЭнг (А)-FRLS 1×2x0,2 200 м.
Электрические измерения
16. Проведение визуального осмотра электроустановок. 1 шт.
17. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ 4 1 фазировка
18. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 30 измерений
19. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 65 замеров
20. Проверка действия расцепителей, выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем 12 Измерений
21. Проверка действия расцепителей, выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем 18 Измерений
22. Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства) 1 измерение
23. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 1 100 точек
Материал предоставляет заказчик, работы производятся после заключения договора с самозанятыми, ИП. ООО. Информация по объекту в приложенном файле.
Санкт-Петербург, п.Песочный , ул.Ленинградская 70а