3 ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ MRP- 200 И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ 3.1 Назначение Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 является переносным цифровым прибором, предназначенным для измерения параметров УЗО, срабатывающих от дифференциальных токов утечки, а также параметров электроустановок, защищаемых ими. Дополнительно прибор предоставляет возможность измерения напряжения переменного тока. Основные возможности прибора MRP- 200: Испытания выключателей дифференциального тока типа АС, В и В: Характер течения тока утечки: синусоидальный, однополярный пульсирующий, однополярный пульсирующий с постоянной составляющей, постоянный; • Измерение параметров селективных и неселективных УЗО с номинальным дифференциальным током 10, 30, 100, 300 и 500 мA; • Измерение тока отключения УЗО посредством нарастающего тока; • Измерение времени отключения УЗО при токах 1, 2-х и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току; • Измерение напряжения прикосновения; • Измерение сопротивления заземления; • Возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземления без отключения УЗО; ВНИМАНИЕ: Измеритель предназначен для работы на номинальном напряжении 220 В. Подключение между зажимами измерителя напряжения, большего чем 300 В, может привести к его повреждению. 6 • Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания и расчет тока короткого замыкания; • Возможность выбора порога срабатывания защиты от превышения безопасного напряжения на уровнях 25 и 50 В, а для селективных выключателей дополнительно 12,5 В; Быстрая проверка правильности подключения защитного провода РЕ при помощи электрода; Дополнительные возможности прибора: • Функция вольтметра переменного напряжения 0...250 В; Выявление необходимости замены проводов L и N, а также их автоматическая замена в измерителе; • Сигнал об окончании срока службы элементов питания; • Память на 400 комплектов результатов измерений (включая 2400 составляющих) • Возможность считывания данных из памяти в компьютер РС через интерфейс RS232C; • Самостоятельное отключение неиспользуемого прибора (AUTO-OFF) • Эргономичное обслуживание; • Небольшие размеры. 3.3 Технические характеристики Измерение активного сопротивления заземления (RE) Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания (RS) Диапазон измерения согласно IEC 61557 .............................. 1,1 Ом...1,99 кОм Измеритель MRP-200 измеряет напряжение прикосновения Uв двумя способами: измерением прироста напряжения на зажиме РЕ во время протекания в цепи установленного номинального дифференциального тока УЗО и измерение по отношению к потенциалу земли. В первом случае происходит оценка напряжения прикосновения. С целью определения действительного значения напряжения прикосновения следует подключить к гнезду 4 прибора заземлитель (добавочный электрод, находящийся в надежном соприкосновении с землей). Прибор автоматически обнаружит подключение к заземлителю, и на дисплее появится символ . При измерении тока срабатывания УЗО использование соединения прибора с заземлением исключает влияние на результат токов утечки в системе заземления. 4 ПОРЯДОК РАБОТЫ 4.1 ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО (TA) И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ (UB) 4.2 ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО (IA) И СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (RЕ) 4.3 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕТЛИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (IК, RS) 4.4 ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (UL-N) ................... 4.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА . 4.6 ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ... 4.2 Измерение тока отключения УЗО (IA) и сопротивления заземления (RЕ) Чтобы измерить ток отключения УЗО и сопротивление рабочего заземления необходимо: 1). Присоединить L, N и РЕ провода к сети, как показано на Рис. 6. Гнездо 4 может быть подключено к потенциалу земли (см. п. 3.2); 2). Установить поворотный переключатель в положение IA, RЕ; 3). Если УЗО является селективным, нажать клавишу 12 На дисплее засветится символ 22 4). Установить уровень безопасного напряжения при помощи клавиши 11 5). Установить номинальный ток УЗО при помощи клавиши 10 I n . 6). Выбрать вид тестового тока при помощи клавиши 9 ESC . 7). Начать измерение при помощи клавиши 7 . На дисплее появится значение сопротивления заземления RЕ. При повторном нажатии клавиши 7 и срабатывании УЗО на дисплее высветится измеренное значение тока отключения УЗО IA. Клавиша 14 - позволяет вызвать на дисплей результат RЕ или IA. В случае селективных УЗО после запуска измерения произойдет запаздывание на 30 сек, которое сигнализируется отсчетом от 30 до 0 в основном поле. Показания результатов двух этих измерений сопровождается отображением значения номинального тока, предварительно установленного для этого типа УЗО, в дополнительном поле дисплея 17. Отсутствие срабатывания УЗО может быть вызвано неправильным выбором номинального значения дифференциального тока IΔN или дефектом УЗО. Если величина напряжения касания, вызванная измерением тока, равным 40% IΔN, будет превышать предварительно установленную величину безопасного напряжения UL, то измерение автоматически будет остановлено и на дисплее появится изображение символа 32 .
Бесплатные объявления товаров и услуг в ОК.ru
#замер_заземления_прибором_SONEL_MRP200
3 ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ MRP- 200 И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ
3.1 Назначение
Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 является переносным цифровым прибором, предназначенным для измерения параметров УЗО, срабатывающих от дифференциальных токов утечки, а также параметров электроустановок, защищаемых ими.
Дополнительно прибор предоставляет возможность измерения напряжения переменного тока.
Основные возможности прибора MRP- 200:
Испытания выключателей дифференциального тока типа АС, В и В: Характер течения тока утечки: синусоидальный, однополярный пульсирующий, однополярный пульсирующий с постоянной составляющей, постоянный;
• Измерение параметров селективных и неселективных УЗО с номинальным дифференциальным током 10, 30, 100, 300 и 500 мA;
• Измерение тока отключения УЗО посредством нарастающего тока;
• Измерение времени отключения УЗО при токах 1, 2-х и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;
• Измерение напряжения прикосновения;
• Измерение сопротивления заземления;
• Возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземления без отключения УЗО;
ВНИМАНИЕ: Измеритель предназначен для работы на номинальном напряжении 220 В. Подключение между зажимами измерителя напряжения, большего чем 300 В, может привести к его повреждению. 6
• Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания и расчет тока короткого замыкания;
• Возможность выбора порога срабатывания защиты от превышения безопасного напряжения на уровнях 25 и 50 В, а для селективных выключателей дополнительно 12,5 В; Быстрая проверка правильности подключения защитного провода РЕ при помощи электрода; Дополнительные возможности прибора:
• Функция вольтметра переменного напряжения 0...250 В; Выявление необходимости замены проводов L и N, а также их автоматическая замена в измерителе;
• Сигнал об окончании срока службы элементов питания;
• Память на 400 комплектов результатов измерений (включая 2400 составляющих)
• Возможность считывания данных из памяти в компьютер РС через интерфейс RS232C;
• Самостоятельное отключение неиспользуемого прибора (AUTO-OFF)
• Эргономичное обслуживание;
• Небольшие размеры.
3.3 Технические характеристики
Измерение активного сопротивления заземления (RE)
Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания (RS)
Диапазон измерения согласно IEC 61557 .............................. 1,1 Ом...1,99 кОм
Измеритель MRP-200 измеряет напряжение прикосновения Uв двумя способами: измерением прироста напряжения на зажиме РЕ во время протекания в цепи установленного номинального дифференциального тока УЗО и измерение по отношению к потенциалу земли. В первом случае происходит оценка напряжения прикосновения. С целью определения действительного значения напряжения прикосновения следует подключить к гнезду 4 прибора заземлитель (добавочный электрод, находящийся в надежном соприкосновении с землей). Прибор автоматически обнаружит подключение к заземлителю, и на дисплее появится символ . При измерении тока срабатывания УЗО использование соединения прибора с заземлением исключает влияние на результат токов утечки в системе заземления.
4 ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1 ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО (TA) И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ (UB)
4.2 ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО (IA) И СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (RЕ)
4.3 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕТЛИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (IК, RS) 4.4 ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (UL-N) ................... 4.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА .
4.6 ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ...
4.2 Измерение тока отключения УЗО (IA) и сопротивления заземления (RЕ)
Чтобы измерить ток отключения УЗО и сопротивление рабочего заземления необходимо:
1). Присоединить L, N и РЕ провода к сети, как показано на Рис. 6. Гнездо 4 может быть подключено к потенциалу земли (см. п. 3.2);
2). Установить поворотный переключатель в положение IA, RЕ;
3). Если УЗО является селективным, нажать клавишу 12 На дисплее засветится символ 22
4). Установить уровень безопасного напряжения при помощи клавиши 11
5). Установить номинальный ток УЗО при помощи клавиши 10 I n .
6). Выбрать вид тестового тока при помощи клавиши 9 ESC .
7). Начать измерение при помощи клавиши 7 .
На дисплее появится значение сопротивления заземления RЕ.
При повторном нажатии клавиши 7 и срабатывании УЗО на дисплее высветится измеренное значение тока отключения УЗО IA. Клавиша 14 - позволяет вызвать на дисплей результат RЕ или IA. В случае селективных УЗО после запуска измерения произойдет запаздывание на 30 сек, которое сигнализируется отсчетом от 30 до 0 в основном поле. Показания результатов двух этих измерений сопровождается отображением значения номинального тока, предварительно установленного для этого типа УЗО, в дополнительном поле дисплея 17. Отсутствие срабатывания УЗО может быть вызвано неправильным выбором номинального значения дифференциального тока IΔN или дефектом УЗО. Если величина напряжения касания, вызванная измерением тока, равным 40% IΔN, будет превышать предварительно установленную величину безопасного напряжения UL, то измерение автоматически будет остановлено и на дисплее появится изображение символа 32 .