Памятка по правилам безопасной эксплуатации газовой котельной

- 21.01.2021 г. зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация:
В 11 часов 30 минут 21.01.2021 произошло аварийное отключение теплоснабжения котельной по адресу: Сорочинский г.о., п. Родинский (1059 человек, их них 302 ребёнка, 294 частных жилых дома), ул. Юбилейная, д. 5. Под отключение попало 2 СЗО - (МБОУ «Родинская СОШ» -153 учащихся, 18 человек персонала, ФАП). Учебный процесс организован дистанционно.
- 21.01.2021 г. зарегистрировано 1 происшествие:
В 05 часов 13 минут 22.01.2021 произошло возгорание частного жилого дома по адресу: г. Оренбург, ул. Кардонная, д. 7. В результате пожара погибли 2 человека (анкетные данные устанавливаются).
Памятка по правилам безопасной эксплуатации газовой котельной.
Указания по технике безопасности
Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим придерживаться данных указаний по технике безопасности. Данная памятка предназначена для пользователей отопительной установки. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с физическими или психическими недостатками, с недостаточным опытом и/или знаниями кроме случаев, когда они находятся под надзором ответственного за их безопасность лица или получают от него указания о том, как пользоваться устройством.
! Внимание
Дети должны находиться под надзором. Исключить игры детей с устройством.
По мере загрязнения водогрейного котла повышается температура уходящих газов, и, следовательно, также возрастают потери энергии. Поэтому каждый водогрейный котел подлежит ежегодной чистке.
При запахе газа
! Опасность
При выделении газа возможны взрывы, следствием которых могут явиться тяжелейшие травмы.
При обнаружении запаха газа:
• Не курить!
• Не допускать открытого огня и искрообразования
• Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов
• Закрыть запорный газовый кран
• Открыть окна и двери
• Удалить людей из опасной зоны
• Находясь вне здания, известить уполномоченное специализированное предприятие по газо и электроснабжению
• Находясь в безопасном месте (вне здания), отключить электропитание здания
При появлении запаха продуктов сгорания (уходящих газов)
! Опасность
Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений, поэтому необходимо:
• Выключить отопительную установку
• Проветрить помещение, в котором находится установка
• Закрыть двери в жилые помещения
В случае пожара
! Опасность
При пожаре возникает опасность ожогов и взрыва, необходимо:
• Выключить отопительную установку
• Закрыть запорные вентили в линиях подачи топлива
• Для тушения пожара использовать проверенный огнетушитель подходящих классов АВС
Требования к котельной
! Внимание
Несоответствующие условия окружающей среды могут привести к повреждению отопительной установки и поставить под угрозу безопасность ее эксплуатации.
Необходимо:
• Обеспечить температуру окружающей среды в помещении установки котла не ниже +10 °C и не выше +30 °C
• Избегать загрязнения воздуха галогенопроизводными углеводорода (они содержатся, например, в красках, растворителях и чистящих средствах) и сильного запыления (например, в результате проведения шлифовальных работ)
• Избегать длительной высокой влажности воздуха (например, из-за постоянной сушки белья)
• Не закрывать имеющиеся отверстия для приточного воздуха
Эксплуатация газового котла запрещена
! Внимание
Запрещается эксплуатация оборудования при следующих условиях:
• Неисправная автоматика безопасности котла или её отсутствие (датчик контроля опрокидывания тяги на котлах с естественной тягой отходящих газов)
• Отсутствие приточного воздуха в котельную
• Отсутствие вытяжки из помещения котельной
• Изменение конструкции дымохода котла, установка не предусмотренных заводом изготовителем для использования в системе удаления отходящих газов материалов (алюминиевая гофра, трубы ПВХ)
• Наличие на трубопроводе между водогрейным котлом и предохранительным клапаном котла - насосов, запорной арматуры
• Низкое давление истечения газа (котлы с естественной тягой отходящих газов, давление ниже 8 мбар).

Памятка по правилам безопасной эксплуатации газовой котельной - 918677471761