❓Вопрос от подписчика❓

«Добрый день.
Помогите решить бытовую задачу.
Частный дом. 15 квт, трезфазное напряжение. В дом ввожу две фазы ввг нг ЛС 6мм². Третья остаётся в гараже на работу инструмента. Разделил (по фазам) все приборы максимально возможно одинаково. Планирую поставить на каждую фазу УЗО 40 а.(в квадратитке где стоит „?“).
Соответственно в каждой фазе не вкл ВСЕ приборы одновременно.
Все автоматы ABB. Кабеля 2.5 мм² в достатке, поэтому и освещение на нем.
Вопрос : правильный ли выбор номинала УЗО? Или ставить диф автомат? Или иной выход?
Подскажите, будьте добры.»

❓Вопрос от подписчика❓ - 896747674926

Комментарии

  • 3 апр 2020 11:56
    Лучше везде заводить 3 фазы и нагрузку делить равномерно по фазам. Тем более что в гараже можно будет без проблем запитывать 3х фазные движки без потери мощности.  Если ставить узо, то тоже ставить на все три вместе 3х фазное. Номинал узо надо выбирать по мощности и по токам утечки. Общий УЗО - на 300мА, на каждую розетку отдельно - на 30 мА.