❓ Вопрос от подписчика ❓

Здравствуйте! Очень Нужна помощь специалиста электрика.
Собираю бюджетный распределительны щит(трехфазный) в частном доме 150 м2.
Собираюсь использовать автоматы 16 ампер на розетки, 10 ампер на свет соответственно.
Нужна какая то схема чтобы собрать весь щит : вводной автомат, УЗО- я не понимаю какого амппража брать все эти устройства.
В интернете кто чего ставит кто на 50 ампер вводной кто на 20 ампер.
Из нагрузки самое большое это будет 15 квольтный котел ну и бойлер летом включать стиральная машина больше ничего такого.
духовой шкаф и плита газ
Сечение проводов 3*2.5 и 2*1.5 соответственно.
Заранее спасибо за Ваши ответы.

❓ Вопрос от подписчика ❓  - 920840660526

Комментарии

  • 30 авг 2021 01:32
    15 киловат это уже сечение не 2,5 а как минимум 6 мм и для него соответственно 40 ампер автомат, если у вас по тех условиям в дом заходит 15 киловатт то вы и ставите 40 ампер вводной