Комментарии
- 10 авг 2022 22:15Юрий ГубенковРиск есть
- 16 авг 2022 19:02Александр КаравашкинСлабовато . Нагрузка будет немалая 0.6 м грунта плюс стяжка пола плюс автомобиль . Здесь 20-22 арматура с шагом 200 толщина не менее 200 , либо балочное армирование . Поперечное армирование в этой схеме ни о чём. Нужно подпирать .
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
FORUMHOUSE
❓ Вопрос от подписчика ❓
На днях залил перекрытие над погребом. Фото приложены:)
Армирование 12ой арматурой, шаг по длинной стороне около 25см, есть где немного больше. По короткой около 15-20см. В передней и задней части от проема 16 арматура 3шт(поперек). Будет кладка подниматься близко к краям лестничного проема, остальная часть засыпаться после утепления и гидроизоляции, высота засыпки будет около 800-900мм, дальше ещё плита - пол сарая,. Толщина плиты 14-15см. Хотел уточнить, что думаете, нет ли рисков обрушения? Снизу подпорок нет никаких, стоит на кладке по периметру с проходом на весь кирпич.