Морозы и газовый котёл: почему оборудование может отказать ❄️
Счастливчики, осилившие подключение магистрального газа, могут наслаждаться теплом и комфортом за меньшие деньги, чем те, кто топится другими энергоносителями. Но и они не застрахованы от аварийных ситуаций, когда вечером шёл дождь и был приличный плюс, а уже в середине ночи приморозило до десятка-другого. Причин остановки газового котла в сильный мороз несколько, но чаще всего это обледеневший дымоход. ❌ Проблема Участник FORUMHOUSE Евгений31rus: «Столкнулся с проблемой обмерзания коаксиальной трубы. На днях при морозе вырубился газовый котёл, показывает ошибку пламени, вышел на улицу, а с наконечника трубы висит сосулька, снял наконечник и увидел, что половина приточной трубы наполовину замёрзла. Подскажите, что с этим делать и как бороться?». 🚫 Почему не стоит выбирать котёл с большим запасом мощности Когда котёл берут с запасом, большей мощности, чем это необходимо, он постоянно «тактует», то есть, включается и отключается значительно чаще. Кроме того, что такой режим ведёт к сокращению срока службы дорогостоящего оборудования, недозагруженность в сильные морозы провоцирует образование наледи в коаксиальном дымоходе. Но по этой ли или другой причине образовалась наледь, а с ней нужно бороться, и решение есть. ✅ Решение Участник FORUMHOUSE с ником Bdppenza «Решил поделиться опытом модернизации горизонтального коаксиального дымохода. На днях пролистал все страницы профильной темы и ещё несколько полезных статей. Глаза боятся – руки делают. Немного предыстории: котёл с длиной дымохода 2 метра, из них горизонтальный участок с наклоном в сторону улицы 1 метр, так получилось, что при толщине стены 64 см труба торчит за пределы кладки на 2 см. Трудится котёл с 2016 года, проблема была только 1 раз в мороз со снегопадом, ушёл в ошибку, немного прочистил трубу и забыл о проблемах. В этом году в 3-х метрах от стены с трубой поставил гараж, возможно, это как-то повлияло, но с приходом -30 холодов стало конкретно замораживать трубу воздухозабора, в ночное время прочистки хватало на 6–8 часов. Было принято решение приобрести удлинитель коаксиальной трубы с внутренним раструбом на 60 мм и как-то приколхозить её (только внутреннюю часть) к имеющейся конструкции. Всё оказалось проще, чем я думал, решётка на имеющимся наконечнике отсутствовала от слова совсем, спилил огрызки, зачистил внутреннюю часть, немного подрезал 4 внутренних ребра, приобретённая трубка вошла в наконечник как родная, размеры совпали идеально. Установил на место, прикрутил в штатные отверстия 2 новых самореза. Остаётся ограничить доступ в трубу для мелких птиц, на этот случай думаю 2–3 длинных самореза вкрутить в край трубы, но это уже следующая история, как потеплеет. Сегодняшняя ночь -32, ни намёка на иней и сосульки, также отсутствует и ледяной сталагмит под трубой. Продолжаем наблюдать». Как видите, у данной проблемы есть решение. Друзья, а если вы хотите узнать, как низкие температуры могут влиять на систему отопления, водопровод и канализацию — читайте нашу большую тему недели https://www.forumhouse.ru/journal/themes/242-moroz-podkralsya-nezametno-chem-chrevata-v-dome-zima-kotoruyu-ne-zhdali А ваш газовый котёл работает исправно?
FORUMHOUSE
Морозы и газовый котёл: почему оборудование может отказать ❄️
Счастливчики, осилившие подключение магистрального газа, могут наслаждаться теплом и комфортом за меньшие деньги, чем те, кто топится другими энергоносителями. Но и они не застрахованы от аварийных ситуаций, когда вечером шёл дождь и был приличный плюс, а уже в середине ночи приморозило до десятка-другого. Причин остановки газового котла в сильный мороз несколько, но чаще всего это обледеневший дымоход.
❌ Проблема
Участник FORUMHOUSE Евгений31rus:
«Столкнулся с проблемой обмерзания коаксиальной трубы. На днях при морозе вырубился газовый котёл, показывает ошибку пламени, вышел на улицу, а с наконечника трубы висит сосулька, снял наконечник и увидел, что половина приточной трубы наполовину замёрзла. Подскажите, что с этим делать и как бороться?».
🚫 Почему не стоит выбирать котёл с большим запасом мощности
Когда котёл берут с запасом, большей мощности, чем это необходимо, он постоянно «тактует», то есть, включается и отключается значительно чаще. Кроме того, что такой режим ведёт к сокращению срока службы дорогостоящего оборудования, недозагруженность в сильные морозы провоцирует образование наледи в коаксиальном дымоходе. Но по этой ли или другой причине образовалась наледь, а с ней нужно бороться, и решение есть.
✅ Решение
Участник FORUMHOUSE с ником Bdppenza
«Решил поделиться опытом модернизации горизонтального коаксиального дымохода. На днях пролистал все страницы профильной темы и ещё несколько полезных статей. Глаза боятся – руки делают. Немного предыстории: котёл с длиной дымохода 2 метра, из них горизонтальный участок с наклоном в сторону улицы 1 метр, так получилось, что при толщине стены 64 см труба торчит за пределы кладки на 2 см. Трудится котёл с 2016 года, проблема была только 1 раз в мороз со снегопадом, ушёл в ошибку, немного прочистил трубу и забыл о проблемах. В этом году в 3-х метрах от стены с трубой поставил гараж, возможно, это как-то повлияло, но с приходом -30 холодов стало конкретно замораживать трубу воздухозабора, в ночное время прочистки хватало на 6–8 часов.
Было принято решение приобрести удлинитель коаксиальной трубы с внутренним раструбом на 60 мм и как-то приколхозить её (только внутреннюю часть) к имеющейся конструкции. Всё оказалось проще, чем я думал, решётка на имеющимся наконечнике отсутствовала от слова совсем, спилил огрызки, зачистил внутреннюю часть, немного подрезал 4 внутренних ребра, приобретённая трубка вошла в наконечник как родная, размеры совпали идеально. Установил на место, прикрутил в штатные отверстия 2 новых самореза.
Остаётся ограничить доступ в трубу для мелких птиц, на этот случай думаю 2–3 длинных самореза вкрутить в край трубы, но это уже следующая история, как потеплеет. Сегодняшняя ночь -32, ни намёка на иней и сосульки, также отсутствует и ледяной сталагмит под трубой. Продолжаем наблюдать».
Как видите, у данной проблемы есть решение. Друзья, а если вы хотите узнать, как низкие температуры могут влиять на систему отопления, водопровод и канализацию — читайте нашу большую тему недели https://www.forumhouse.ru/journal/themes/242-moroz-podkralsya-nezametno-chem-chrevata-v-dome-zima-kotoruyu-ne-zhdali А ваш газовый котёл работает исправно?