Как Андрей Ильин делал монолитный фундамент форумчанину Дмитрию Петрачкову
Перед участником портала FORUMHOUSE Дмитрием Петрачковым стояла задача залить плитный фундамент размером в осях 5.5х7.7 без учета крыльца. Перечень работ: — разбивка площадки; — котлован выкопает техника; — подчистка дна котлована вручную; — укладка геотекстиля; — наполнение котлована песком, послойная трамбовка; — по периметру фундамента требуется выкопать траншею под дренаж, сформировать уклон, уложить дренажную трубу; — закладные для воды, электричества, канализации; — укладка двух слоев пенопласта 100 мм, по краям — 50мм; — опалубка, арматура. Исходные данные: — толщина бетонной плиты 160 мм, ребра 200х700 мм; — на участке есть электричество 15 кВт, вода; — Московская область, Наро-Фоминск. В поисках исполнителя для заливки фундамента Дмитрий Петрачков создал заказ на Бирже FORUMHOUSE ( http://bit.ly/2OUnZTV ), на который откликнулся Андрей Ильин ( http://bit.ly/2YNXUdV ). Отзыв исполнителя: «Перед нами стояла задача - сделать фундамент типа УШП под небольшой двухэтажный дом из газобетона. Схема и пирог плиты - классические. Для начала сделали выемку грунта на 40 см, смонтировали дренаж. Дренаж укладываем с уклоном 1 см на 1 м. Засыпали дренаж щебнем, обернули геотекстилем. Выкопали траншеи под закладные коммуникации - вода и электрика.
Далее сделали песчаную подушку 300 мм, послойно засыпали и трамбовали. Проверяли плотность уплотнения плотномером. Далее сделали разметку габаритов, уложили в подушку ленту заземления из нержавеющей полосы и уложили канализацию.
После выровняли подушку и начали укладку ЭППС. Уложили ЭППС и разложили армирование ребер плиты.
Разложили в штробах ЭППС электрику и трубы для внутреннего водоснабжения дома. После связали сетку из арматуры Ф10 с ячейкой 150х150 мм. На сетку разложили трубы теплого пола. Отдельно сделали крыльцо на 50 мм ниже основного уровня плиты и отделенное от основного фундамента слоем ЭППС.
После залили бетоном и выровняли шлифовальной машиной. На следующий день смонтировали опалубку отмостки, выложили сетку, сделали разрывы каждые 2 метра. Ещё через день залили бетоном. Заказчик крайне адекватный, всячески помогал, обустроил временное жилище для строителей.»
Отзыв Дмитрия Петрачкова (http://bit.ly/2N1KZ0K): «В момент создания заказа виделась абсолютно другая постройка и другой конструктив, чем получился в итоге. В моменты поиска исполнителей, а их оказалось по факту не так уж и много, мной было отметено три проекта, в итоге остановился на четвертом. Соответственно и по фундаменту были изменения (размер, конструктив). Выбор остановил на Андрее, пообщавшись решили делать УШП. В период общения обговорили детали, начали работу на неделю раньше, завершили по намеченному графику. Андрея могу рекомендовать как ответственного и порядочного человека и подрядчика!»
FORUMHOUSE
Как Андрей Ильин делал монолитный фундамент форумчанину Дмитрию Петрачкову
Перед участником портала FORUMHOUSE Дмитрием Петрачковым стояла задача залить плитный фундамент размером в осях 5.5х7.7 без учета крыльца.
Перечень работ:
— разбивка площадки;
— котлован выкопает техника;
— подчистка дна котлована вручную;
— укладка геотекстиля;
— наполнение котлована песком, послойная трамбовка;
— по периметру фундамента требуется выкопать траншею под дренаж, сформировать уклон, уложить дренажную трубу;
— закладные для воды, электричества, канализации;
— укладка двух слоев пенопласта 100 мм, по краям — 50мм;
— опалубка, арматура.
Исходные данные:
— толщина бетонной плиты 160 мм, ребра 200х700 мм;
— на участке есть электричество 15 кВт, вода;
— Московская область, Наро-Фоминск.
В поисках исполнителя для заливки фундамента Дмитрий Петрачков создал заказ на Бирже FORUMHOUSE ( http://bit.ly/2OUnZTV ), на который откликнулся Андрей Ильин ( http://bit.ly/2YNXUdV ).
Отзыв исполнителя: «Перед нами стояла задача - сделать фундамент типа УШП под небольшой двухэтажный дом из газобетона. Схема и пирог плиты - классические.
Для начала сделали выемку грунта на 40 см, смонтировали дренаж. Дренаж укладываем с уклоном 1 см на 1 м. Засыпали дренаж щебнем, обернули геотекстилем. Выкопали траншеи под закладные коммуникации - вода и электрика.
Разложили в штробах ЭППС электрику и трубы для внутреннего водоснабжения дома. После связали сетку из арматуры Ф10 с ячейкой 150х150 мм. На сетку разложили трубы теплого пола. Отдельно сделали крыльцо на 50 мм ниже основного уровня плиты и отделенное от основного фундамента слоем ЭППС.
После залили бетоном и выровняли шлифовальной машиной. На следующий день смонтировали опалубку отмостки, выложили сетку, сделали разрывы каждые 2 метра. Ещё через день залили бетоном. Заказчик крайне адекватный, всячески помогал, обустроил временное жилище для строителей.»
Отзыв Дмитрия Петрачкова (http://bit.ly/2N1KZ0K): «В момент создания заказа виделась абсолютно другая постройка и другой конструктив, чем получился в итоге. В моменты поиска исполнителей, а их оказалось по факту не так уж и много, мной было отметено три проекта, в итоге остановился на четвертом. Соответственно и по фундаменту были изменения (размер, конструктив). Выбор остановил на Андрее, пообщавшись решили делать УШП. В период общения обговорили детали, начали работу на неделю раньше, завершили по намеченному графику. Андрея могу рекомендовать как ответственного и порядочного человека и подрядчика!»
Биржа FORUMHOUSE http://bit.ly/2OUnZTV
Исполнитель Биржи Андрей Ильин http://bit.ly/2YNXUdV
Подробнее о заказе http://bit.ly/2N1KZ0K