Регуляторы давления газа коммунально-бытовые предназначены для редуцирована высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержание низкого выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения расхода и входного давления и автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений. Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +60°С. Регуляторы изготавливаются в следующих исполнениях: РДГК-10 со встроенным ПСК, ПЗК и фильтром; РДГК-10М со встроенным ПЗК и фильтром. Технические характеристики Наименование параметра Значения по типам и исполнениям РДГК-10 РДГК-10М 1 2 3 1. Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 2. Максимальное рабочее давление, МПа 0,05 - 0,6 3. Диапазоны настройки выходного давления, кПа 1,5 - 2,0 4. Максимальный расход при t=20 °C, (плотности газа 0,73 кг/м3) м3/час 0,05МПа 0,1 МПа 0,2МПа 0,ЗМПа 0,4МПа 0,5МПа 0,6МПа 4 8 9 11 13 14 15,5 16 25 40 55 70 80 90 5. Неравномерность регулирования, %, не более ±10 6. Диапазон настройки срабатывания предохранительно-сбросного клапана, при превышении установленного максимального выходного давления, кПа (1,1 - 1,2)Рвых. - 6. Диапазон настройки срабатывания отключающего устройства, кПа: при повышении выходного давления при понижении выходного давления (1,2 -5-1,5) Рвых. (0,3 - 0,5) Рвых. 7. Присоединительные размеры, мм: условный проход входного патрубка условный проход выходного патрубка 10 20 8. Строительная длина, мм 220 9. Габаритные размеры, мм длина \ ширина \ высота 395х170х265 10. Масса, кг, не более 3
Описание
Технические характеристики
Наименование параметра Значения по типам и исполнениям
РДГК-10 РДГК-10М
1 2 3
1. Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87
2. Максимальное рабочее давление, МПа 0,05 - 0,6
3. Диапазоны настройки выходного давления, кПа 1,5 - 2,0
4. Максимальный расход при t=20 °C, (плотности газа 0,73 кг/м3) м3/час 0,05МПа 0,1 МПа 0,2МПа 0,ЗМПа 0,4МПа 0,5МПа 0,6МПа 4 8 9 11 13 14 15,5 16 25 40 55 70 80 90
5. Неравномерность регулирования, %, не более ±10
6. Диапазон настройки срабатывания предохранительно-сбросного клапана, при превышении установленного максимального выходного давления, кПа (1,1 - 1,2)Рвых. -
6. Диапазон настройки срабатывания отключающего устройства, кПа: при повышении выходного давления при понижении выходного давления (1,2 -5-1,5) Рвых. (0,3 - 0,5) Рвых.
7. Присоединительные размеры, мм: условный проход входного патрубка условный проход выходного патрубка 10 20
8. Строительная длина, мм 220
9. Габаритные размеры, мм длина \ ширина \ высота 395х170х265
10. Масса, кг, не более 3