☑️ Команда onlineppr.ru разработала ТК на монтаж воздуховодов на объекте. 🔹 Монтаж горизонтальных воздуховодов 🛠 Монтаж горизонтальных металлических воздуховодов производится укрупненными блоками в следующей последовательности: 👉 установить средства подмащивания. Монтажные работы выполняются с применением лестницы-стремянки; 👉 проверить комплектность и качество деталей воздуховодов; 👉 выполнить разметку мест установки средств крепления воздуховодов в соответствии с проектными привязками и отметками; 👉 просверлить отверстия для установки средств крепления или выполнить пристрелку для них закладных деталей; 👉 установить средства крепления; 👉 пробить отверстия в обозначенных местах прохода воздуховодов (при необходимости); 👉 изготовить и установить опоры под вентиляционные короба; 👉 выполнить установку воздуховода в проектное положение. Правильность установки проверяют водяным уровнем или шнуром, натянутым по фланцам, сначала вдоль трех первых устанавливаемых звеньев, а затем и вдоль каждого последующего. 👉 произвести устройство теплоизоляции воздуховода изоляцией в соответствии с проектной документацией. 🛠 Воздуховоды закрепляют к конструкциям межэтажного перекрытия на хомутах или цапфах, охватывающих конструкцию. 🛠 Установку креплений горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на бандажном бесфланцевом соединении выполняют: 👉 на расстоянии не более 4 м друг от друга - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм; 👉 на расстоянии не более 3 м друг от друга - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более. 🛠 Установку креплений прямых участков горизонтальных круглых металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом, ниппельном (муфтовом) соединении выполняют на расстоянии не более 6 м друг от друга при диаметре до 630 мм и используют не более одного соединения между креплениями. В остальных случаях расстояние должно составлять не более 3,5 м, при этом необходимы дополнительные крепления в местах поворотов и врезок. 🔹 Монтаж вентиляционной арматуры 🛠 Выполнение работ по устройству сети воздуховодов сопровождается монтажом различного сетевого оборудования и изделий. Таких как: 👉 заслонки воздушные унифицированные; 👉 клапаны лепестковые; 👉 клапаны огнезадерживающие; 👉 клапаны воздушные, регулирующие; 👉 клапаны воздушные утепленные; 👉 дроссель-клапаны; 👉 клапаны обратные общего назначения; 👉 воздухораспределители различных типов; 👉 приточные и вытяжные решетки; 👉 гибкие вставки к радиальным вентиляторам. 🛠 Воздухораспределители в зависимости от конструкции и назначения могут быть установлены на открыто проложенных воздуховодах, в перекрытиях или подвесных потолках, на колоннах и стенах. 🔹 Монтаж вентиляционного оборудования 🛠 Подача вентиляционного оборудования на монтажную отметку выполняется краном ДЭК – 251 (предоставляется заказчиком). 🛠Монтаж вентиляционного оборудования производится в следующей последовательности: 👉 установить вентиляционное оборудование на опорных конструкциях (фундаменте, площадке, кронштейнах); 👉 проверить правильность установки и сборки вентиляционного оборудования; 👉 закрепить вентиляционное оборудование; 👉 проверить вентиляционное оборудование. 🛠 При монтаже вентиляционного оборудования строго придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по монтажу. 🛠 Монтаж огнезащиты включает следующие операции: 👉 подготовка и сборка конструкций воздуховодов; 👉 нанесение мастики на очищенную от пыли грязи поверхность воздуховода; 👉 обвертывание подготовленной поверхности воздуховода предварительно раскроенным изоляционным материалом; 👉покрытие слоя изоляции предварительно раскроенным слоем пластика. ☑️ Команда onlineppr.ru разрабатывает проекты производства работ и технологические карты любой сложности. ☑️ Для заказа обращаться на почту ok1@onlineppr.ru или звонить по номеру 8 800 511-75-77.
ОптимиСТрой
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ
☑️ Команда onlineppr.ru разработала ТК на монтаж воздуховодов на объекте.
🔹 Монтаж горизонтальных воздуховодов
🛠 Монтаж горизонтальных металлических воздуховодов производится укрупненными блоками в следующей последовательности:
👉 установить средства подмащивания. Монтажные работы выполняются с применением лестницы-стремянки;
👉 проверить комплектность и качество деталей воздуховодов;
👉 выполнить разметку мест установки средств крепления воздуховодов в соответствии с проектными привязками и отметками;
👉 просверлить отверстия для установки средств крепления или выполнить пристрелку для них закладных деталей;
👉 установить средства крепления;
👉 пробить отверстия в обозначенных местах прохода воздуховодов (при необходимости);
👉 изготовить и установить опоры под вентиляционные короба;
👉 выполнить установку воздуховода в проектное положение. Правильность установки проверяют водяным уровнем или шнуром, натянутым по фланцам, сначала вдоль трех первых устанавливаемых звеньев, а затем и вдоль каждого последующего.
👉 произвести устройство теплоизоляции воздуховода изоляцией в соответствии с проектной документацией.
🛠 Воздуховоды закрепляют к конструкциям межэтажного перекрытия на хомутах или цапфах, охватывающих конструкцию.
🛠 Установку креплений горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на бандажном бесфланцевом соединении выполняют:
👉 на расстоянии не более 4 м друг от друга - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм;
👉 на расстоянии не более 3 м друг от друга - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.
🛠 Установку креплений прямых участков горизонтальных круглых металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом, ниппельном (муфтовом) соединении выполняют на расстоянии не более 6 м друг от друга при диаметре до 630 мм и используют не более одного соединения между креплениями. В остальных случаях расстояние должно составлять не более 3,5 м, при этом необходимы дополнительные крепления в местах поворотов и врезок.
🔹 Монтаж вентиляционной арматуры
🛠 Выполнение работ по устройству сети воздуховодов сопровождается монтажом различного сетевого оборудования и изделий. Таких как:
👉 заслонки воздушные унифицированные;
👉 клапаны лепестковые;
👉 клапаны огнезадерживающие;
👉 клапаны воздушные, регулирующие;
👉 клапаны воздушные утепленные;
👉 дроссель-клапаны;
👉 клапаны обратные общего назначения;
👉 воздухораспределители различных типов;
👉 приточные и вытяжные решетки;
👉 гибкие вставки к радиальным вентиляторам.
🛠 Воздухораспределители в зависимости от конструкции и назначения могут быть установлены на открыто проложенных воздуховодах, в перекрытиях или подвесных потолках, на колоннах и стенах.
🔹 Монтаж вентиляционного оборудования
🛠 Подача вентиляционного оборудования на монтажную отметку выполняется краном ДЭК – 251 (предоставляется заказчиком).
🛠Монтаж вентиляционного оборудования производится в следующей последовательности:
👉 установить вентиляционное оборудование на опорных конструкциях (фундаменте, площадке, кронштейнах);
👉 проверить правильность установки и сборки вентиляционного оборудования;
👉 закрепить вентиляционное оборудование;
👉 проверить вентиляционное оборудование.
🛠 При монтаже вентиляционного оборудования строго придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по монтажу.
🛠 Монтаж огнезащиты включает следующие операции:
👉 подготовка и сборка конструкций воздуховодов;
👉 нанесение мастики на очищенную от пыли грязи поверхность воздуховода;
👉 обвертывание подготовленной поверхности воздуховода предварительно раскроенным изоляционным материалом;
👉покрытие слоя изоляции предварительно раскроенным слоем пластика.
☑️ Команда onlineppr.ru разрабатывает проекты производства работ и технологические карты любой сложности.
☑️ Для заказа обращаться на почту ok1@onlineppr.ru или звонить по номеру 8 800 511-75-77.