СНиПы и ГОСТЫ по отделке

1. «Полы» — допустимые отклонения.
Наименование Макс.
Стяжка отклонение толщины от проектной не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
10 %
Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13
2 мм
Стяжка под гидроизоляцию: просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
4 мм
Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
в СП 29.13330.2011 «Полы» отсутствует
6 мм
Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложности не более 50 мм) →
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
0,20 %
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия от проектной не более
СНиП 3.04.01-88, п. 4.43
10 %
Керамическая плитка: при проверке 2-метровой рейкой просвет не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
4 мм
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
1 мм
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,20 %
Керамическая плитка: ширина швов не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
6 мм
Штучный паркет: площадь приклейки планки не менее
СНиП 3.04.01-87, п. 4.38
80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона не более от размера помещения (в общем не более 50 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,20 %
Штучный паркет: отклонение от плоскости на 2 м не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
2 мм
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками не более
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,3 мм
Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин.
При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.
При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.
Внимание! 20.05.2011 введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «Полы». Данный свод правил в п. 1.4 содержит указание на то, что строительно-монтажные работы по изготовлению полов должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01.
2. «Штукатурные работы» — допустимые отклонения.
Наименование Макс.
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали на 1 м длины (и не более 10 мм на всю высоту) не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
2 мм
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали на 1 м длины не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
2 мм
Штукатурка улучшенная: неровностей плавного очертания на 4 м при глубине до 3 мм не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
2
Штукатурка улучшенная: влажность подлежащего основания не более (кирпич, камень)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8 %
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине от проектных показателей при улучшенной штукатурке не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
3 мм
Действующие нормативы предусматривают три вида штукатурки — простую, улучшенную и высококачественную.
Более подробная информация о нормах допусках в части
Штукатурные работы. смотрите на специальной странице.
3. «Облицовка керамической плиткой» — допустимые отклонения.
Наименование Макс.
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали на 1 м длины (максимально на этаж 4 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости на 2 м
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
2 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали на 1 м длины
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва от предусмотренной проектом
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
+/- 0,5 мм
Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67)
4. «Малярные работы» — допустимые отклонения.
Наименование Макс.
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8 %
Малярные работы: толщина покрытия не менее
СНиП 3.04.01-87, п. 3.28
25 мкм
По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).
Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).
5. «Оклеивание обоями» — допустимые отклонения.
Наименование Макс.
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8 %
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более (невидимы с расстояния 3м)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
0,5 мм
Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).
Обеспечить точную подгонку рисунка.
6. «Прочее» — допустимые отклонения.
Наименование Макс.
Установка подоконника: уклон верхней поверхности не менее
СНиП 3.03.01-87
1 %
Дверная коробка: вертикальное отклонение не более
СНиП 3.03.01-87
3 мм
Дверь внутренняя: отстояние от пола
СНиП 3.03.01-87
5 мм
Дверь в сан. узле: отстояние от пола
СНиП 3.03.01-87
12 мм
При составлении таблиц были использованы следующие документы, связанные с проведением работ по ремонту и отделке помещений в квартире:

Комментарии

Комментариев нет.