Южно-Сахалинск

Многие из Вас знают, что залогом успешной теплоотдачи в теплом поле является именно стяжка.

И от толщины стяжки, а так же ее состава напрямую зависит то, как комфортно будет при эксплуатации теплых полов. Чтобы не быть голословными, за точными данными мы обратимся к производителям.

Мы изучили руководства по монтажу от ведущих производителей Oventrop, Uponor и Rehau. И все ссылаются на стандарт DIN 18560-2 по плавающим стяжкам.

DIN 18560 «Стяжки в строительстве» - Часть 2. Стяжки, и в том числе обогреваемые стяжки, по изоляционным слоям.

Сохраняйте в закладку👍🏻
⬇️Полезная информаци⬇️

📌Минимальная толщина слоя цементной стяжки (класса прочности F4) над уровнем трубы должна равняться:
✔️при нагрузке на пол не более 200 кг/м² = 45 мм
✔️при нагрузке на пол не более 300 кг/м² = 65 мм
✔️при нагрузке на пол не более 400 кг/м² = 70 мм
✔️при нагрузке на пол не более 500 кг/м² = 75 мм

📌Минимальная толщина слоя цементной стяжки (класса прочности F5) над уровнем трубы должна равняться:
✔️при нагрузке на пол не более 200 кг/м² = 40 мм
✔️при нагрузке на пол не более 300 кг/м² = 55 мм
✔️при нагрузке на пол не более 400 кг/м² = 60 мм
✔️при нагрузке на пол не более 500 кг/м² = 65 мм

В стандарте приводятся данные и по другим видам стяжек: кальциево-сульфатных, из литого асфальта, из синтетической смолы, магниевых.