Если мощность отопительного котла и производительность насоса известны, то следующим шагом будет определение напора теплоносителя, достаточного для преодоления внутреннего гидравлического сопротивления труб и элементов отопительной системы.
⠀ Для этого берутся в расчет тепловые потери на самом протяженном отрезке контура - от источника тепла до дальнего радиатора. Чтобы доставить тепло в любую его точку, мощность напора подаваемой жидкости должна быть выше суммарного гидравлического сопротивления всех отопительных приборов. ⠀ Расчет напора насоса отопления производится по формуле на фото☝🏻 ⠀ В зависимости от диаметра труб, значение параметра R находятся в диапазоне 50–150 Па/м (минимальный показатель применим для водопроводных систем с диаметром трубы от 2-х дюймов и выше, для современных пластиковых и металлических труб потери составляют 150 Па/м). Для нашего помещения будем использовать максимальное значение. ⠀ Если точную длину контура (L) определить сложно, этот параметр рассчитывают, исходя из габаритов отапливаемого помещения. Показатели длины, ширины и высоты дома складываются, а затем удваиваются. ⠀ РАСЧЁТ ✏️: При общей площади 300 м² можно предположить, что длина дома составляет 30 м, ширина – 10 м, а высота 2,5 м. В этом случае L = (30 + 10 + 2,5) × 2 = 85 м. ⠀ Самый простой вариант определения значения ZF выглядит следующим образом: при отсутствии термостатического вентиля в системе он равен 1,3, а при его наличии - 2,2. Для расчета возьмем максимальную величину этого коэффициента и подставим все полученные значения в формулу: ⠀ 📌 (150 × 85 × 2,2)/10000 = 2,8 м. ⠀ Предложенная методика расчета не является единственной. Для более точного определения напорных показателей насоса существуют формулы, в которых учитывается не коэффициент потерь, а реальные значения этих показателей.
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Если мощность отопительного котла и производительность насоса известны, то следующим шагом будет определение напора теплоносителя, достаточного для преодоления внутреннего гидравлического сопротивления труб и элементов отопительной системы.
⠀
Для этого берутся в расчет тепловые потери на самом протяженном отрезке контура - от источника тепла до дальнего радиатора. Чтобы доставить тепло в любую его точку, мощность напора подаваемой жидкости должна быть выше суммарного гидравлического сопротивления всех отопительных приборов.
⠀
Расчет напора насоса отопления производится по формуле на фото☝🏻
⠀
В зависимости от диаметра труб, значение параметра R находятся в диапазоне 50–150 Па/м (минимальный показатель применим для водопроводных систем с диаметром трубы от 2-х дюймов и выше, для современных пластиковых и металлических труб потери составляют 150 Па/м). Для нашего помещения будем использовать максимальное значение.
⠀
Если точную длину контура (L) определить сложно, этот параметр рассчитывают, исходя из габаритов отапливаемого помещения. Показатели длины, ширины и высоты дома складываются, а затем удваиваются.
⠀
РАСЧЁТ ✏️: При общей площади 300 м² можно предположить, что длина дома составляет 30 м, ширина – 10 м, а высота 2,5 м. В этом случае L = (30 + 10 + 2,5) × 2 = 85 м.
⠀
Самый простой вариант определения значения ZF выглядит следующим образом: при отсутствии термостатического вентиля в системе он равен 1,3, а при его наличии - 2,2.
Для расчета возьмем максимальную величину этого коэффициента и подставим все полученные значения в формулу:
⠀
📌 (150 × 85 × 2,2)/10000 = 2,8 м.
⠀
Предложенная методика расчета не является единственной. Для более точного определения напорных показателей насоса существуют формулы, в которых учитывается не коэффициент потерь, а реальные значения этих показателей.