В помощь слесарям и мастеру «ЖЭУ-6»

Понял то, что если сам не помогу им запустить отопление в наших домах по ул. Ливенской, 30, 30а, 30г, то ждать нам еще долго. Работаю инженером-котельщиком уже 27 лет. Потому, поехали:
1. ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО – пуск отопления от теплотрассы, идущей от квартальной котельной нужно начинать от многоквартирного дома, наиболее удаленного от котельной (для развоздушивания теплотрассы и снятия наибольшего сопротивления от воздушных пробок по сети)
2. ВТОРОЕ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО – пуск отопления от теплотрассы, идущей от квартальной котельной при равной удаленности домов от квартальной котельной необходимо начинать с многоквартирного дома большей этажности (для более эффективного удаления воздуха из системы отопления)
3. Заполнение нужно выполнять ПЛАВНО и МЕДЛЕННО, открывая на 1/4 запорную арматуру, чтобы при быстром запуске система не наглоталась воздуха и не набралась воздушных пробок. Дожидаться МЕДЛЕННОГО заполнения и никуда не торопиться при этом процессе
4. Наполнение системы отопления должно выполняться через ОБРАТНУЮ магистраль для любой системы высотного дома, то есть снизу вверх. При таком наполнении теплоноситель ПЛАВНО вытеснит весь воздух, скопившийся за летний период, а также предотвратит разрушение радиаторов высоким давлением в подаче
5. Запуск отопления производится в тепловом пункте (ТП) с открытия задвижки на ОБРАТНОМ трубопроводе
6. После ПЛАВНОГО запуска необходимо произвести выпуск оставшегося воздуха из системы отопления из воздухосборников, расположенных в самых верхних точках многоэтажного дома на чердаке (на воздухосборнике ПЛАВНО приоткрывают спускной кран, дожидаясь прекращения характерного свиста воздуха
7. После этого необходимо слить незначительное количество воды, пока не прекратят выходить пузыри (вода вместе с воздухом)
8. Если в данном конкретном доме отсутствует чердак, например, в 5-ти этажках, то воздух спускают через краны Маевского из радиаторов отопления на последнем этаже дома
9. Затем также ПЛАВНО открывается задвижка на подаче
10. Во избежание размораживания систему отопления следует заполнять по группам стояков ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (5-6) стояков, начиная от самых удаленных от теплового узла
11. Ошибкой является слив теплоносителя из системы отопления в подвале. Это абсолютно бессмысленное дело, так как воздух поднимается вверх и из нижних точек спускать его не имеет никакого смысла. Всё равно не выйдет
12. Ошибкой также является спуск воды из батареи в каждой квартире
Всё, УДАЧИ ВАМ ПРИ ПУСКЕ

В помощь слесарям и мастеру «ЖЭУ-6»  - 945991190584

Комментарии

Комментариев нет.