Чтобы вентиляционная система в доме работала эффективно, необходимо во время ее проектирования произвести расчеты. Это позволит не только использовать оборудование с оптимальной мощностью, но и сэкономить на системе, полностью сохранив все требуемые параметры. Проводится расчет вентиляции согласно определенным параметрам, при этом для естественной и принудительной систем используют совершенно различные формулы. Отдельно внимание следует уделять тому, что принудительная система требуется не всегда. Например, для городской квартиры вполне достаточно естественного воздухообмена, но при соблюдении определенных требований и норм. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗДУХОВОДОВ Чтобы рассчитать вентиляцию помещения, следует определить, каким будет сечение трубы, объем воздуха, проходящего через воздуховоды, скорость потока. Такие расчеты важны, так как малейшие ошибки приводят к плохому воздухообмену, шуму всей кондиционной системы или большим перерасходам финансовых средств при монтаже, электричества для работы оборудования, которое предусматривает вентиляция. Чтобы выполнить расчет вентиляции для помещения, узнать площадь воздуховодного канала, необходимо использовать такую формулу: Sс = L * 2,778 / V, где: Sс – это расчетная площадь канала; L – значение расхода воздуха, проходящего через канал; V – значение скорости воздуха, проходящего через воздуховодный канал; 2,778 – специальный коэффициент, который необходим для согласования размерностей – это часы и секунды, метры и сантиметры, используемые при включении данных в формулу. Чтобы узнать, какой будет фактическая площадь воздуховодной трубы, необходимо использовать формулу, исходя из типа канала. Для трубы круглого формата применяется формула: S = π * D² / 400, где: S – число для фактической площади сечения; D – число для диаметра канала; π – константа, равная 3,14. Для труб прямоугольного формата понадобится уже формула S = A * B / 100, где: S – это величина для фактической площади сечения: А, В – это длина сторон прямоугольника. СООТВЕТСТВИЕ ПЛОЩАДИ И РАСХОДА . Как рассчитать вентиляцию самостоятельно? Помогут следующие данные: Диаметр трубы равен 100 мм, он соответствует прямоугольному воздуховоду на 80*90 мм, 63*125 мм, 63*140 мм. Площади прямоугольных каналов составят 72, 79, 88 см². соответственно. Скорость воздушного потока может быть различной, обычно используются такие величины: 2, 3, 4, 5, 6 м/с. В таком случае расход воздуха в прямоугольном воздуховоде составит: при движении в 2 м/с – 52-63 м³/ч; при движении в 3 м/с – 78-95 м³/ч; при движении в 4 м/с – 104-127 м³/ч; при скорости в 5 м/с – 130-159 м³/ч; при скорости в 6 м/с – 156-190 м³/ч. Если расчет вентиляции проводится для круглого канала с диаметром в 160 мм, то ей будут соответствовать прямоугольные воздуховоды на 100*200 мм, 90*250 мм с площадями сечения 200 см² и 225 см² соответственно. Чтобы помещение отлично вентилировалось, требуется соблюдать следующий расход при определенных скоростях движения воздушных масс: при скорости в 2 м/с – 162-184 м³/ч; при скорости в 3 м/с – 243-276 м³/ч; при движении в 4 м/с – 324-369 м³/ч; при движении в 5 м/с – 405-461 м³/ч; при движении в 6 м/с – 486-553 м³/ч. Используя такие данные, вопрос, как рассчитать вентиляцию, решается довольно просто, следует только определиться, есть ли необходимость применять калорифер. ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ КАЛОРИФЕРА Калорифер представляет собой оборудование, предназначенное для кондиционирования помещения с подогревом воздушных масс. Применяется это устройство для создания более комфортной обстановки в холодное время года. Калориферы используются в системе принудительного кондиционирования. Еще на этапе проектирования важно рассчитать мощность оборудования. Делается это на основании производительности системы, разницы между наружной температурой и температурой воздуха в помещении. Два последних значения определяются согласно СНиПам. При этом надо учесть, что в помещение должен поступать воздух, температура которого не меньше +18 °C. Разница между наружными и внутренними условиями определяется с учетом климатической зоны. В среднем во время включения калорифер обеспечивает нагрев воздуха до 40 °C, чтобы компенсировать разницу между теплым внутренним и наружным холодным потоком. Чтобы рассчитать оборудование, требуемое для вентиляции помещения, необходимо использовать такую формулу: I = P / U, где: I – это число для максимально потребляемого оборудованием тока; Р – мощность устройства необходимого для помещения; U – напряжение для питания калорифера. Если нагрузка меньше, чем требуется, то надо устройство выбирать не таким мощным. Температуру, на уровень которой калорифер может нагреть воздух, рассчитывают по такой формуле: ΔT = 2,98 * P / L, где: Таблица сравнительной характеристики естественной и принудительной вентиляции Таблица сравнительной характеристики естественной и принудительной вентиляции. ΔT – число разности температур воздуха, которое наблюдает на входе и на выходе системы кондиционирования; Р – мощность устройства; L – величина производительности оборудования. В жилом помещении (для квартир и частных домов) калорифер может иметь мощность 1-5 кВт, а вот для офисных значение берется больше – это 5-50 кВт. В некоторых случаях электрические калориферы не используются, оборудование тут подключается к водяному отоплению, что позволяет экономить электроэнергию. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ КАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Расчет естественной вентиляции канального типа сводится к определению сечения воздуховодной трубы. На основании полученных данных можно узнать, какое сопротивление наблюдается при прохождения воздушных масс. Расчет естественной вентиляции канального типа начинается с определения потери воздушного давления. Формулы для аэродинамического расчета систем естественной вентиляции Формулы для аэродинамического расчета систем естественной вентиляции. Этот показатель рассчитывается из R (потерь на трение) и Z (местного сопротивления) для определенной длины участка: р = R*l + Z. Площадь сечения воздуховодной трубы определяется по формуле: F = L / (3600*V), где: V – число скорости воздушной массы; L – расход. Потери давления определяются с учетом данных в специальных номограммах, которые используются для круглых воздуховодных труб. При прямоугольном сечении надо дополнительно узнать соответствующий им диаметр круглого воздуховода (равновеликого прямоугольному). Для этого применяется формула: dЭ = 2 а b / (а + b), где а, b – это значения сторон прямоугольной трубы. В помещении могут использоваться различные воздуховодные трубы. Потери давления в системе естественной вентиляции обычно составляют около 90%. Для преодоления сопротивления необходимо узнать размер таких потерь, для чего используется следующая формула: Z = Σξv 2ρ/2, где: Σξ представляет собой сумму всех коэффициентов сопротивления, которые возникают на каждом отдельном участке воздуховодных труб; v2ρ/2 – значение динамического давления, которое определяется только по номограмме. Расчет кондиционирования для любого помещения – это важный этап, которым пренебрегать нельзя. И особенно важно это не только для принудительной, но и для естественной вентиляции, так как она используется чаще всего. Расчет системы включает не только определение диаметра труб, но и уточнение сопротивления, давления. #вентиляция@stroyka_vk
Строительство
Расчет вентиляционной системы
Чтобы вентиляционная система в доме работала эффективно, необходимо во время ее проектирования произвести расчеты. Это позволит не только использовать оборудование с оптимальной мощностью, но и сэкономить на системе, полностью сохранив все требуемые параметры. Проводится расчет вентиляции согласно определенным параметрам, при этом для естественной и принудительной систем используют совершенно различные формулы. Отдельно внимание следует уделять тому, что принудительная система требуется не всегда. Например, для городской квартиры вполне достаточно естественного воздухообмена, но при соблюдении определенных требований и норм.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗДУХОВОДОВ
Чтобы рассчитать вентиляцию помещения, следует определить, каким будет сечение трубы, объем воздуха, проходящего через воздуховоды, скорость потока. Такие расчеты важны, так как малейшие ошибки приводят к плохому воздухообмену, шуму всей кондиционной системы или большим перерасходам финансовых средств при монтаже, электричества для работы оборудования, которое предусматривает вентиляция.
Чтобы выполнить расчет вентиляции для помещения, узнать площадь воздуховодного канала, необходимо использовать такую формулу:
Sс = L * 2,778 / V, где:
Sс – это расчетная площадь канала;
L – значение расхода воздуха, проходящего через канал;
V – значение скорости воздуха, проходящего через воздуховодный канал;
2,778 – специальный коэффициент, который необходим для согласования размерностей – это часы и секунды, метры и сантиметры, используемые при включении данных в формулу.
Чтобы узнать, какой будет фактическая площадь воздуховодной трубы, необходимо использовать формулу, исходя из типа канала. Для трубы круглого формата применяется формула: S = π * D² / 400, где:
S – число для фактической площади сечения;
D – число для диаметра канала;
π – константа, равная 3,14.
Для труб прямоугольного формата понадобится уже формула S = A * B / 100, где:
S – это величина для фактической площади сечения:
А, В – это длина сторон прямоугольника.
СООТВЕТСТВИЕ ПЛОЩАДИ И РАСХОДА .
Как рассчитать вентиляцию самостоятельно? Помогут следующие данные:
Диаметр трубы равен 100 мм, он соответствует прямоугольному воздуховоду на 80*90 мм, 63*125 мм, 63*140 мм. Площади прямоугольных каналов составят 72, 79, 88 см². соответственно. Скорость воздушного потока может быть различной, обычно используются такие величины: 2, 3, 4, 5, 6 м/с. В таком случае расход воздуха в прямоугольном воздуховоде составит:
при движении в 2 м/с – 52-63 м³/ч;
при движении в 3 м/с – 78-95 м³/ч;
при движении в 4 м/с – 104-127 м³/ч;
при скорости в 5 м/с – 130-159 м³/ч;
при скорости в 6 м/с – 156-190 м³/ч.
Если расчет вентиляции проводится для круглого канала с диаметром в 160 мм, то ей будут соответствовать прямоугольные воздуховоды на 100*200 мм, 90*250 мм с площадями сечения 200 см² и 225 см² соответственно. Чтобы помещение отлично вентилировалось, требуется соблюдать следующий расход при определенных скоростях движения воздушных масс:
при скорости в 2 м/с – 162-184 м³/ч;
при скорости в 3 м/с – 243-276 м³/ч;
при движении в 4 м/с – 324-369 м³/ч;
при движении в 5 м/с – 405-461 м³/ч;
при движении в 6 м/с – 486-553 м³/ч.
Используя такие данные, вопрос, как рассчитать вентиляцию, решается довольно просто, следует только определиться, есть ли необходимость применять калорифер.
ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ КАЛОРИФЕРА
Калорифер представляет собой оборудование, предназначенное для кондиционирования помещения с подогревом воздушных масс. Применяется это устройство для создания более комфортной обстановки в холодное время года. Калориферы используются в системе принудительного кондиционирования. Еще на этапе проектирования важно рассчитать мощность оборудования. Делается это на основании производительности системы, разницы между наружной температурой и температурой воздуха в помещении. Два последних значения определяются согласно СНиПам. При этом надо учесть, что в помещение должен поступать воздух, температура которого не меньше +18 °C.
Разница между наружными и внутренними условиями определяется с учетом климатической зоны. В среднем во время включения калорифер обеспечивает нагрев воздуха до 40 °C, чтобы компенсировать разницу между теплым внутренним и наружным холодным потоком.
Чтобы рассчитать оборудование, требуемое для вентиляции помещения, необходимо использовать такую формулу:
I = P / U, где:
I – это число для максимально потребляемого оборудованием тока;
Р – мощность устройства необходимого для помещения;
U – напряжение для питания калорифера.
Если нагрузка меньше, чем требуется, то надо устройство выбирать не таким мощным. Температуру, на уровень которой калорифер может нагреть воздух, рассчитывают по такой формуле:
ΔT = 2,98 * P / L, где:
Таблица сравнительной характеристики естественной и принудительной вентиляции
Таблица сравнительной характеристики естественной и принудительной вентиляции.
ΔT – число разности температур воздуха, которое наблюдает на входе и на выходе системы кондиционирования;
Р – мощность устройства;
L – величина производительности оборудования.
В жилом помещении (для квартир и частных домов) калорифер может иметь мощность 1-5 кВт, а вот для офисных значение берется больше – это 5-50 кВт. В некоторых случаях электрические калориферы не используются, оборудование тут подключается к водяному отоплению, что позволяет экономить электроэнергию.
РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ КАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Расчет естественной вентиляции канального типа сводится к определению сечения воздуховодной трубы. На основании полученных данных можно узнать, какое сопротивление наблюдается при прохождения воздушных масс.
Расчет естественной вентиляции канального типа начинается с определения потери воздушного давления.
Формулы для аэродинамического расчета систем естественной вентиляции
Формулы для аэродинамического расчета систем естественной вентиляции.
Этот показатель рассчитывается из R (потерь на трение) и Z (местного сопротивления) для определенной длины участка:
р = R*l + Z.
Площадь сечения воздуховодной трубы определяется по формуле:
F = L / (3600*V), где:
V – число скорости воздушной массы;
L – расход.
Потери давления определяются с учетом данных в специальных номограммах, которые используются для круглых воздуховодных труб. При прямоугольном сечении надо дополнительно узнать соответствующий им диаметр круглого воздуховода (равновеликого прямоугольному). Для этого применяется формула:
dЭ = 2 а b / (а + b),
где а, b – это значения сторон прямоугольной трубы.
В помещении могут использоваться различные воздуховодные трубы. Потери давления в системе естественной вентиляции обычно составляют около 90%. Для преодоления сопротивления необходимо узнать размер таких потерь, для чего используется следующая формула:
Z = Σξv 2ρ/2, где:
Σξ представляет собой сумму всех коэффициентов сопротивления, которые возникают на каждом отдельном участке воздуховодных труб;
v2ρ/2 – значение динамического давления, которое определяется только по номограмме.
Расчет кондиционирования для любого помещения – это важный этап, которым пренебрегать нельзя. И особенно важно это не только для принудительной, но и для естественной вентиляции, так как она используется чаще всего. Расчет системы включает не только определение диаметра труб, но и уточнение сопротивления, давления.
#вентиляция@stroyka_vk