Самой главной ошибкой, которую допускают при расчете радиаторов, является привязка их мощности к площади обогреваемого помещения. Согласно СНиП для помещений со стандартной высотой потолков 2,7м принято производить расчет исходя из значения 100 Вт/кв.м. Тогда количество секций радиатора (N) определяется по следующей формуле: N = S * 100/P, где: S – площадь отапливаемого помещения, кв.м.; P – мощность секции радиатора, Вт. Так почему же мы считаем этот подход ошибочным? Потому что с легкой руки бестолковых монтажников эта формула применяется вообще к любым помещениям. И дело даже не в высоте потолков. При нестандартной высоте в указанную выше формулу добавляется значение H - высота перекрытия: N = S * Н * 40/P Ошибка заключается в том, что считать нужно не на площадь помещения, а на площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с улицей и имеют определенные теплопотери. Радиаторы мы подбираем для компенсации теплопотерь. Например, даны три одинаковых комнаты: в подвале; на первом этаже; на втором этаже. Максимальные теплопотери будут в помещении на втором этаже, так как помимо боковых поверхностей (стены) в нем есть еще и поверхность потолка. А меньше всего терять тепло будет подвал. У каждого помещения есть поверхность, через которую оно теряет тепло – пол, потолок и внешние стены. Расчет проводить необходимо для каждого помещения отдельно, методика одинакова для всех. Возьмем угловое помещение 5x3м с двумя наружными стенами и окном 2кв.м. на короткой стене. Помещение в одноэтажном доме с холодным чердаком, значит через потолок тоже теряется тепло. Высота этажа 3м. Посчитает площади поверхностей, теряющих тепло: • Пол – 3*5 = 15 кв.м.; • Потолок – 3*5 = 15 кв.м.; • Стена 1 – 3*5 = 15 кв.м.; • Стена 2 (с окном) – 3*3 – 2 = 7 кв.м. Значения теплопотерь возьмем исходя из хорошо утепленных конструкций стен, пола и чердачного перекрытия, и качественных окон. В каждом случае необходимо производить индивидуальный расчет теплопотерь для конкретного пирога стен и перекрытий. Рассчитаем теплопотери: • пол 4 Вт/кв.м. * 15 кв.м. = 60 Вт • стены и потолок 10 Вт/кв.м. * (15+15+7) кв.м. = 370 Вт • окно 30 Вт/кв.м. * 2 кв.м. = 60 Вт Итого мы получили 490 Вт, округлим до 500 Вт. К полученным теплопотерям необходимо прибавить примерно 500 Вт теплопотерь на вентиляцию. Получаем, что данное помещение будет терять 1000 Вт. В зависимости от места установки и схемы подключения радиатора эффективность теплоотдачи уменьшается, поэтому значение теплопотерь необходимо увеличить на определенное значение. Если радиатор монтируется под подоконником – 3-4%, 7% - если в нише, 5-7% - если частично прикрыт экраном, 20-25% - если полностью закрыт экраном. Допустим, у нас в доме используется однотрубная система отопления «ленинградка» с нижним подключением (эффективность прогрева 88%, то есть потери 12%), а радиатор будет установлен в нише под окном (потери 7%). Подберем требуемое количество секций радиатора исходя из мощности одной секции 160 Вт. Мощность можно узнать на сайте производителя радиатора. Требуемое количество секций рассчитываем так: N = 1000 Вт * (7% + 12%) / 160 Вт = 7,44 шт. Округляем в большую сторону и получаем радиатор из 8 секций. [ https://vk.com/widget_community.php ?act=a_subscribe_box&oid=-34460948&state=1|Вступить в сообщество]
СТРОЙКА ДИЗАЙН РЕМОНТ
Как правильно рассчитать радиаторы отопления
Самой главной ошибкой, которую допускают при расчете радиаторов, является привязка их мощности к площади обогреваемого помещения. Согласно СНиП для помещений со стандартной высотой потолков 2,7м принято производить расчет исходя из значения 100 Вт/кв.м. Тогда количество секций радиатора (N) определяется по следующей формуле:
N = S * 100/P, где:
S – площадь отапливаемого помещения, кв.м.;
P – мощность секции радиатора, Вт.
Так почему же мы считаем этот подход ошибочным? Потому что с легкой руки бестолковых монтажников эта формула применяется вообще к любым помещениям. И дело даже не в высоте потолков. При нестандартной высоте в указанную выше формулу добавляется значение H - высота перекрытия:
N = S * Н * 40/P
Ошибка заключается в том, что считать нужно не на площадь помещения, а на площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с улицей и имеют определенные теплопотери. Радиаторы мы подбираем для компенсации теплопотерь.
Например, даны три одинаковых комнаты: в подвале; на первом этаже; на втором этаже. Максимальные теплопотери будут в помещении на втором этаже, так как помимо боковых поверхностей (стены) в нем есть еще и поверхность потолка. А меньше всего терять тепло будет подвал.
У каждого помещения есть поверхность, через которую оно теряет тепло – пол, потолок и внешние стены. Расчет проводить необходимо для каждого помещения отдельно, методика одинакова для всех.
Возьмем угловое помещение 5x3м с двумя наружными стенами и окном 2кв.м. на короткой стене. Помещение в одноэтажном доме с холодным чердаком, значит через потолок тоже теряется тепло. Высота этажа 3м.
Посчитает площади поверхностей, теряющих тепло:
• Пол – 3*5 = 15 кв.м.;
• Потолок – 3*5 = 15 кв.м.;
• Стена 1 – 3*5 = 15 кв.м.;
• Стена 2 (с окном) – 3*3 – 2 = 7 кв.м.
Значения теплопотерь возьмем исходя из хорошо утепленных конструкций стен, пола и чердачного перекрытия, и качественных окон. В каждом случае необходимо производить индивидуальный расчет теплопотерь для конкретного пирога стен и перекрытий. Рассчитаем теплопотери:
• пол 4 Вт/кв.м. * 15 кв.м. = 60 Вт
• стены и потолок 10 Вт/кв.м. * (15+15+7) кв.м. = 370 Вт
• окно 30 Вт/кв.м. * 2 кв.м. = 60 Вт
Итого мы получили 490 Вт, округлим до 500 Вт. К полученным теплопотерям необходимо прибавить примерно 500 Вт теплопотерь на вентиляцию. Получаем, что данное помещение будет терять 1000 Вт.
В зависимости от места установки и схемы подключения радиатора эффективность теплоотдачи уменьшается, поэтому значение теплопотерь необходимо увеличить на определенное значение.
Если радиатор монтируется под подоконником – 3-4%, 7% - если в нише, 5-7% - если частично прикрыт экраном, 20-25% - если полностью закрыт экраном.
Допустим, у нас в доме используется однотрубная система отопления «ленинградка» с нижним подключением (эффективность прогрева 88%, то есть потери 12%), а радиатор будет установлен в нише под окном (потери 7%). Подберем требуемое количество секций радиатора исходя из мощности одной секции 160 Вт. Мощность можно узнать на сайте производителя радиатора. Требуемое количество секций рассчитываем так:
N = 1000 Вт * (7% + 12%) / 160 Вт = 7,44 шт.
Округляем в большую сторону и получаем радиатор из 8 секций.