Стабилизатор напряжения IS10000 подключен кабелем с сечением 4 мм².

При увеличении нагрузки начинают греться его выходные провода и выключатель нагрузки на 40 А. Подскажите, в чём может быть проблема ❓
💬 Данный кабель не подходит, так как стабилизатор напряжения IS10000 имеет мощность 9 кВт, а кабель с сечением 4 мм², выполненный по ГОСТу, обладает пропускной способностью только около 8 кВт.
Для стабилизатора IS10000 потребуется кабель с сечением 10 мм². Подробнее о том, как правильно подключить устройство к сети и нагрузке можно узнать в инструкции по эксплуатации – http://e.shtyl.ru/jp041 Если выключатель нагрузки стоит перед стабилизатором, то его номинала недостаточно, так как устройство потребляет больший ток. Если автомат располагается после стабилизатора, то, скорее всего, проблема в самом выключателе. Стабилизатор не может влиять на нагрев проводов и автомат защиты. Устройство только выдаёт выходное напряжение и необходимую мощность.
#гкштиль #штиль #вопросыпокупателей #однофазныйстабилизатор #подключениестабилизатора #стабилизаторis10000 #is10000

Стабилизатор напряжения IS10000 подключен кабелем с сечением 4 мм². - 936795370039