Пришло время рассказать вам про мой самодельный тепловой насос из кондиционера. Как для электронщика тема холодильных машин достаточно новая, но примерно за месяц изучения теории удалось добиться некоторого результата. Продолжение: https://hommad.ru/teplovojj-nasos-svoimi-rukami.html
Рассказ о работе самодельного бытового холодильника работающего на нагрев конденсатором воды в ведре. Что происходит с испарителем автор умолчал. Что кондиционер, что холодильник всё тепловой насос. Перекачивающий тепло от испарителя в конденсатор. Конденсатор греет квартиру, испаритель охлаждает воду качаемую из скважины. А куда девается охлажденная вода ? Снова в скважину? Или в канализацию? Непонятна фраза "ТРВ взял универсальный 1,5-22кВт, еще к нему купил дюзу на 4кВт." Это о чем? Для такой конструкции годится любой холодильник или кондиционер. Испаритель и конденсатор в ведра с водой с термометрами. Счётчик измеряет количество израсходованного электричества. По разности температур определяем количество тепла полученного из израсходованного электричества. Закон сохранения вроде ещё никому не удавалось нарушить. Вряд ли он будет нарушен и в этом случае. Не проще ли греть квартиру обычным бытовым электрокотлом?
Здравствуйте. спасибо что уделили столько времени. Вода утилизируется как и раньше для орошения сада, так как у нас песок и уровень море в 3 метрах, Никогда не образуется болото, годами проверенно. Про универсальные ТРВ вроде понятно. Трв универсальный, дюза(жеклер) на 4квт. трв настраиваемый. вы можете в инете почитать подробней о принципи работы этого узла. Расчитать все просто на самом деле. Есть потребление от сети 1Квт Есть темература входящая и выходящая из теплообменика. Зная дельту этих температур, зная обьем проходящей воды и зная что на нагрев одного литра воды на 1 градус нужно в потратить 0,001167 кВт/ч, не долго посчитать мощность. Для примера возьмем чайник. для нагрева 1 литра воды в чайнике с 25 С до 100С в нужно затратить (100-25)10,001167=0,088 кВт Закон сохранения энергии работает в полной мере. Проще найти электрокотел, но трижды затратно в итоге. В конце концов я поделился своим материалом что бы "поделиться", что бы посоветовали как улучшить, но никак не послушать про низкий КПД в морозы, тепло из ниоткуда невозможно, ну и про прочие заговоры этого мира.
Вода утилизируется как и раньше для орошения сада, так как у нас песок и уровень море в 3 метрах, Никогда не образуется болото, годами проверенно.
Про универсальные ТРВ вроде понятно. Трв универсальный, дюза(жеклер) на 4квт. трв настраиваемый. вы можете в инете почитать подробней о принципи работы этого узла.
Расчитать все просто на самом деле. Есть потребление от сети 1Квт
Есть темература входящая и выходящая из теплообменика.
Зная дельту этих температур, зная обьем проходящей воды и зная что на нагрев одного литра воды на 1 градус нужно в потратить 0,001167 кВт/ч, не долго посчитать мощность.
Для примера возьмем чайник. для нагрева 1 литра воды в чайнике с 25 С до 100С в нужно затратить (100-25)10,001167=0,088 кВт
Закон сохранения энергии работает в полной мере.
Проще найти электрокотел, но трижды затратно в итоге.
В конце концов я поделился своим материалом что бы "поделиться", что бы посоветовали как улучшить, но никак не послушать про низкий КПД в морозы, тепло из ниоткуда невозможно, ну и про прочие заговоры этого мира.