- 18 янв 18:17Алексей КулдошинТут не большая экселевская прога по данному расёту https://cloud.mail.ru/public/427Z/CZfmoo1SVРасчёт снаббера для реле, пускателей и контакторов.xlsxПосмотрите и скачайте документТаблица из Облака Mail
- 22 янв 14:42Владимир Ганев"Половое излишество!",-сказал бы мой Учитель..., простой диод параллельно реле(индуктивности) ршает проблему выбросов напряжения "на ура". И без всяких заморочных программ и кучи различных выкладок...
- 22 янв 15:04Алексей Кулдошин ответил Владимиру ГаневуНа схемку куда данный снаббер подключается внимание обратите, а потом про излишества говорите.
- 22 янв 15:26Владимир Ганев ответил Алексею КулдошинуЯ не обращаю внимание на детсадовские схемы, типа "контакты прерывателя". Раньше деды заменяли эти "снабберы" кучсочком сырой картофелины и продолжали выполнять боевой приказ, будь то "ЗиС", или "Студебеккер"...
- 22 янв 15:33Владимир ГаневПро"излишества" была поговорка моего любимоо Учителя! А про дребезг этих контактов он сказал бы также...
- 22 янв 15:39Владимир Ганев ответил Алексею КулдошинуЭти полуэмпирические формулы ни разу не примнял вот уже 67 лет, но вместо этого в силовых автоматах частенько видел искроплямягасители...
- 22 янв 19:03Алексей Кулдошин ответил Владимиру ГаневуА вы поставите радом с этими гасителями микроконтроллер или ОУ, а потом можно будет поговорить зачем эти формулы которые никогда не применялись.
- 24 янв 17:05Алексей БогомяковНе "параллельно реле",как вы пишете,а параллельно катушке реле,тогда и её индуктивность к месту.А вообще,вы правы,конечно,ведь всё гениальное - просто !....
- 24 янв 17:33Алексей Кулдошин ответил Алексею Богомяковутут речь не о катушке, а о контактной группе
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Мультиметр
Расчёт снаббера для реле.
При размыкании контактов реле, возможно образование дуги. Для подавления ее образования и защиты контактов используется RC цепь.
Достоинства RC - цепи параллельно нагрузке:
- Хорошее подавление дуги, нет токов утечки в нагрузку через разомкнутые контакты реле.
Недостатки:
- При токе нагрузки более 10 А большие значения емкости приводят к необходимости установки относительно дорогих и больших по габаритам конденсаторов, для оптимизации схемы желательна экспериментальная проверка и подбор элементов.
С=I2/10
С - емкость RC-цепи, мкф
R - сопротивление RC-цепи, Ом
I - рабочий ток нагрузки, А
D - контакты электромагнитного реле
Rн - сопротивление нагрузки
R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))
Ео - напряжение на нагрузке, В
I - рабочий ток нагрузки, А
Решение: С=22/10=0,4 мкф R = 220 / (10 * 2 * (1 + 50 / 220)) = 220 / (20 * 1.227) = 220 / 24.54 = 8.96 Ом Ответ: С = 0.4 мкф, R = 8.96 Ом. Эти параметры согласуются с номограммой, приведенной выше. Для защиты контактов электромагнитного реле можно воспользоваться данной номограммой. По известным напряжению источника питания U и току нагрузки I находят две точки на номограмме, после чего между точками проводятся прямая линия, показывающая искомое значение сопротивления R. Значение емкости C отсчитывается по шкале рядом со шкалой тока I. Номограмма дает разработчику достаточно точные данные, при практической реализации схемы необходимо будет подобрать ближайшие стандартные значения для резистора и конденсатора RC-цепи.