⚡️При подготовке раб места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения (отсоединения)
- приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током
- установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи)
- вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости раб места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты
_____
Пункт 6.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ 903н)