🔸Силовые трансформаторы предназначены для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения(более низкий или более высокий).Трансформаторы являются самой затратной статьей любой подстанции или предприятия вот почему своевременные испытания необходимы для этого вида оборудования. Существуют два основные вида трансформаторов:сухие и маслянные. 🔸Испытания силовых трансформаторов сводится к: 1)Измерение характеристик изоляции 2)Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3)Измерение сопротивления обмоток постоянному току (ЕЛ-15) 4)Проверка коэфициента трансформации 5)Измерение потерь холостого хода 6)Испытание трансформаторного масла (Аим-90, Тагнес-3М ) 🔸Измерение трансформаторов Для всех трансформаторов напряжением до 35кв включительно и мощности до 10мв/а сопротивление обмоток не ниже следующих: Температура обмотки 10 градусов - 450 мОм Температура обмотки 20 градусов-300 мОм Температура обмотки 30 градусов-200 мОм 🔸Основные требования к маслу оно проверяется на: 1)Пробивное напряжение у трансформатора напряжением до35кв-30кв для масла включительно 2)Кислотное число до 220кв-0,02 щелочи/ 1грамм масла 3)Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 135 градусов 4)Влагосодержание-0,001% не более от массы 5)Тангенс угла диэлектрических потерь не более2% Такие основные испытания проводятся для трансформаторов побывавших в эксплуатации.
ООО "Электрозамер"
⚡Испытания силовых трансформаторов
🔸Силовые трансформаторы предназначены для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения(более низкий или более высокий).Трансформаторы являются самой затратной статьей любой подстанции или предприятия вот почему своевременные испытания необходимы для этого вида оборудования.
Существуют два основные вида трансформаторов:сухие и маслянные.
🔸Испытания силовых трансформаторов сводится к:
1)Измерение характеристик изоляции
2)Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
3)Измерение сопротивления обмоток постоянному току (ЕЛ-15)
4)Проверка коэфициента трансформации
5)Измерение потерь холостого хода
6)Испытание трансформаторного масла (Аим-90, Тагнес-3М )
🔸Измерение трансформаторов
Для всех трансформаторов напряжением до 35кв включительно и мощности до 10мв/а сопротивление обмоток не ниже следующих:
Температура обмотки 10 градусов - 450 мОм
Температура обмотки 20 градусов-300 мОм
Температура обмотки 30 градусов-200 мОм
🔸Основные требования к маслу оно проверяется на:
1)Пробивное напряжение у трансформатора напряжением до35кв-30кв для масла включительно
2)Кислотное число до 220кв-0,02 щелочи/ 1грамм масла
3)Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 135 градусов
4)Влагосодержание-0,001% не более от массы
5)Тангенс угла диэлектрических потерь не более2%
Такие основные испытания проводятся для трансформаторов побывавших в эксплуатации.