Дорогие друзья! Вы всегда можете обратиться ко мне за помощью за консультациями в WhatsApp по номеру телефона: 8-927-967-02-90 по следующим вопросам: 1. Помощь при сборке различных схем с контакторами. 2. Составление проектов для электромонтажа своими руками и рекомендации к ним на различных объектах (квартиры, частные дома, дачные домики, гаражи и т.д.). 3. Выбор аппаратов защиты и кабелей к ним для электромонтажа своими руками и рекомендации к ним на различных объектах (квартиры, частные дома, дачные домики, гаражи и т.д.). 4. Распределение нагрузки по фазам в сетях 0,4кВ. 5. Иные вопросы, касающиеся тематики.
В состав проекта входит: 1) Расчёт всех отходящих линий. 2) Подбор аппаратов защиты. 3) Выбор кабелей. 4) Полные исчерпывающие рекомендации по электромонтажу. 5) Визуальная схема подключения в щите.
Правила написания при обращении: 1. Поздоровайтесь! 2. Мы с Вами пока что не на "ты". 3. Я Вам не брат и не братишка и не бро. 4. Если это проект или схема, уточняйте стоимость работ, которые я буду для Вас выполнять. 5. Будьте, пожалуйста, вежливы!
Тайминг: 00:00 - 00:54 - введение и нормы при испытании ( U, Kaбс). 00:54 - 02:06 - что необходимо перед измерением. 02:06 - 02:24 - что необходимо перед работой. 02:24 - 05:02 - замер сопротивления изоляции кабеля 0.4кВ. 05:02 - 05:13 - заключение.
В этом видео произведём замер сопротивления изоляции кабеля 0.4кВ. Узнаете, какие нормы при испытании существуют и где их найти для другого оборудования. Замер изоляции мегаомметром.
Электрик. Живой
Измерение сопротивления изоляции кабеля 380В мегаомметром.
Как промегерить кабель 380В https://youtu.be/g1nekbf7MqU
1. Помощь при сборке различных схем с контакторами.
2. Составление проектов для электромонтажа своими руками и рекомендации к ним на различных объектах (квартиры, частные дома, дачные домики, гаражи и т.д.).
3. Выбор аппаратов защиты и кабелей к ним для электромонтажа своими руками и рекомендации к ним на различных объектах (квартиры, частные дома, дачные домики, гаражи и т.д.).
4. Распределение нагрузки по фазам в сетях 0,4кВ.
5. Иные вопросы, касающиеся тематики.
В состав проекта входит:
1) Расчёт всех отходящих линий.
2) Подбор аппаратов защиты.
3) Выбор кабелей.
4) Полные исчерпывающие рекомендации по электромонтажу.
5) Визуальная схема подключения в щите.
Правила написания при обращении:
1. Поздоровайтесь!
2. Мы с Вами пока что не на "ты".
3. Я Вам не брат и не братишка и не бро.
4. Если это проект или схема, уточняйте стоимость работ, которые я буду для Вас выполнять.
5. Будьте, пожалуйста, вежливы!
Тайминг:
00:00 - 00:54 - введение и нормы при испытании ( U, Kaбс).
00:54 - 02:06 - что необходимо перед измерением.
02:06 - 02:24 - что необходимо перед работой.
02:24 - 05:02 - замер сопротивления изоляции кабеля 0.4кВ.
05:02 - 05:13 - заключение.
В этом видео произведём замер сопротивления изоляции кабеля 0.4кВ.
Узнаете, какие нормы при испытании существуют и где их найти для другого оборудования.
Замер изоляции мегаомметром.
Дополнительная информация:
Измерение сопротивления изоляции кабеля сети 220В мегаомметром:
https://youtu.be/jr6I1-JwV1U
Измерение сопротивления изоляции асинхронного электродвигателя 0.4кВ мегаомметром:
https://youtu.be/PfTZIX6EGxw
Мегаомметр Е6-32. Описание передней панели, кнопок, режимов измерения:
https://youtu.be/gc_l4vhwmwc
Мегаомметр Е6-31. Описание передней панели, кнопок, режимов измерения:
https://youtu.be/GEOkbsVMOFg
#мегаомметр #электрикавдоме #электрикадляначинающих #электрикавквартире #какпользоватьсямегаомметром #мегаомметрЕ6 #измерениесопротивления #нормыизоляции #электро #энерго #энергетика #энергопрактика #энергопрактик #электромонтажныеработы #volt #voltage #electro #electric #электро #начинающийэлектрик