Инструкция по монтажу переходной соединительной муфты 4 СПтп-1 (СИП с кабелем) в понятных фото.
Стоит сохранить себе! Монтаж муфты для соединения кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией с СИП. Шаг 1. Распрямить кабель на длине не менее 1100 мм. Наложить бандаж из двух витков проволоки на наружный покров на расстоянии 1000 мм от конца кабеля. Удалить наружный покров до бандажа. Наложить бандаж из трёх витков проволоки на бронеленты на расстоянии 5 0мм от среза наружного покрова. Произвести надрез бронелент по краю бандажа и удалить их. Сделать два кольцевых надреза на металлической оболочке, как показано на рисунке. Шаг 2. Зачистить до металлического блеска и обезжирить участки бронелент 50 мм и оболочки 120 мм. Для паяного метода крепления провода заземления к металлической оболочке кабеля использовать метод заземления «пайка», а для непаянного использовать метод «НКЗ». А) При применении метода «пайка»: облудить оболочку припоем ”А”, затем броню и оболочку припоем ”ПОС-30” в местах пайки провода заземления. Б) При применении метода «НКЗ»: облудить броню припоем ”ПОС-30” в местах пайки провода заземления. Шаг 3. А) При применении метода «пайка»: прикрепить провод заземления к металлической оболочке и броне кабеля двумя витками бандажной проволоки в местах пайки. Припаять проводник заземления к оболочке и броне кабеля. Б) При применении метода «НКЗ»: прикрепить к броне кабеля двумя витками бандажной проволоки в местах пайки. Припаять проводник заземления к броне кабеля. Закрепить провод заземления на металлической оболочке используя контактную пластину «терку» и пружину постоянного давления (ППД). Шаг 4. Закрепить провод заземления на наружном покрове бандажом из проволоки на расстоянии 240мм от второго надреза. Очистить и обезжирить оболочку, броню и наружный покров. Обмотать оболочку и бронеленты лентой - герметиком узла заземления с заходом 20мм на наружный покров кабеля, как показано на рисунке. Шаг 5. Установить поясную манжету так, чтобы ее верхний край располагался на расстоянии 10 мм ниже второго надреза на оболочке. Усадить поясную манжету начиная от оболочки в сторону наружного покрова. Удалить металлическую оболочку и поясную изоляцию до первого кольцевого надреза оболочки от конца кабеля. Развести жилы. Закрепить изоляцию на концах жил при помощи ленты ПВХ. Шаг 6. Развести жилы. Закрепить изоляцию на концах жил при помощи ленты ПВХ. Надеть на жилы трубки изоляции жил, продвинув их к основанию разделки кабеля. Усадить, трубки начиная от основания разделки. Удалить поясок металлической оболочки. Шаг 7. Надеть на жилы перчатку и завести её как можно глубже в "корешок" разделки кабеля. Начать усадку перчатки в зоне 1-основание пальцев перчатки, затем продолжить в направлении наружного покрова кабеля – зона 2, после чего усадить пальцы перчатки – зона 3 и завершить усадку в зоне 4. Шаг 8. Снять изоляцию с жил кабеля и провода СИП на длине "А". Зачистить и обезжирить токоведущую часть жилы. Установить болтовые соединители, равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок. Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. Надвинуть манжеты изоляции соединителей и усадить. Прежде чем производить дальнейшие операции муфта должна остыть. МОНТАЖ МУФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С СИП ЗАКОНЧЕН. Далее рассмотрим монтаж муфты для соединения кабеля с пластиковой изоляцией с СИП. Пункт 9. Распрямить кабель на длине не менее 1100мм. Удалить наружный покров на длине 840 мм. Наложить бандаж из трёх витков проволоки на бронеленты на расстоянии 800 мм от конца кабеля. Произвести надрез бронелент по краю бандажа и удалить их. Зачистить до металлического блеска и обезжирить участок бронелент на длине 40 мм. Расположить провод заземления вдоль жил кабеля, как показано на рисунке. Прижать конец провода заземления к ступеням брони, и закрепить одним витком пружины. Отогнуть провод заземления в сторону наружного покрова кабеля и домотать пружину с подтягивающим усилием. Пункт 10. Обернуть герметиком провод заземления, как показано на рисунке 10. Закрепить провод заземления на наружный покров на расстоянии 200 мм от среза наружного покрова двумя витками бандажной проволоки. Развести жилы. Надеть на жилы трубки изоляции жил продвинув их к основанию разделки кабеля. Усадить, трубки начиная от основания разделки. Пункт 11. Надеть на жилы перчатку и завести её как можно глубже в "корешок" разделки кабеля. Начать усадку перчатки в зоне 1-основание пальцев перчатки, затем продолжить в направлении наружного покрова кабеля – зона 2, после чего усадить пальцы перчатки – зона 3 и завершить усадку в зоне 4. Пункт 12. Снять изоляцию с жил кабеля и провода СИП на длине "А". Зачистить и обезжирить токоведущую часть жилы. Установить болтовые соединители, равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок. Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. Надвинуть манжеты изоляции соединителей и усадить. Прежде чем производить дальнейшие операции муфта должна остыть. МОНТАЖ МУФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С СИП ЗАКОНЧЕН.
ЗАВОД ЗЭТА
Инструкция по монтажу переходной соединительной муфты 4 СПтп-1 (СИП с кабелем) в понятных фото.
Стоит сохранить себе!
Монтаж муфты для соединения кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией с СИП.
Шаг 1. Распрямить кабель на длине не менее 1100 мм. Наложить бандаж из двух витков проволоки на наружный покров на расстоянии 1000 мм от конца кабеля. Удалить наружный покров до бандажа. Наложить бандаж из трёх витков проволоки на бронеленты на расстоянии 5 0мм от среза наружного покрова. Произвести надрез бронелент по краю бандажа и удалить их. Сделать два кольцевых надреза на металлической оболочке, как показано на рисунке.
Шаг 2. Зачистить до металлического блеска и обезжирить участки бронелент 50 мм и оболочки 120 мм. Для паяного метода крепления провода заземления к металлической оболочке кабеля использовать метод заземления «пайка», а для непаянного использовать метод «НКЗ».
А) При применении метода «пайка»: облудить оболочку припоем ”А”, затем броню и оболочку припоем ”ПОС-30” в местах пайки провода заземления.
Б) При применении метода «НКЗ»: облудить броню припоем ”ПОС-30” в местах пайки провода заземления.
Шаг 3.
А) При применении метода «пайка»: прикрепить провод заземления к металлической оболочке и броне кабеля двумя витками бандажной проволоки в местах пайки. Припаять проводник заземления к оболочке и броне кабеля. Б) При применении метода «НКЗ»: прикрепить к броне кабеля двумя витками бандажной проволоки в местах пайки. Припаять проводник заземления к броне кабеля. Закрепить провод заземления на металлической оболочке используя контактную пластину «терку» и пружину постоянного давления (ППД).
Шаг 4. Закрепить провод заземления на наружном покрове бандажом из проволоки на расстоянии 240мм от второго надреза. Очистить и обезжирить оболочку, броню и наружный покров. Обмотать оболочку и бронеленты лентой - герметиком узла заземления с заходом 20мм на наружный покров кабеля, как показано на рисунке.
Шаг 5. Установить поясную манжету так, чтобы ее верхний край располагался на расстоянии 10 мм ниже второго надреза на оболочке. Усадить поясную манжету начиная от оболочки в сторону наружного покрова. Удалить металлическую оболочку и поясную изоляцию до первого кольцевого надреза оболочки от конца кабеля. Развести жилы. Закрепить изоляцию на концах жил при помощи ленты ПВХ.
Шаг 6. Развести жилы. Закрепить изоляцию на концах жил при помощи ленты ПВХ. Надеть на жилы трубки изоляции жил, продвинув их к основанию разделки кабеля. Усадить, трубки начиная от основания разделки. Удалить поясок металлической оболочки.
Шаг 7. Надеть на жилы перчатку и завести её как можно глубже в "корешок" разделки кабеля. Начать усадку перчатки в зоне 1-основание пальцев перчатки, затем продолжить в направлении наружного покрова кабеля – зона 2, после чего усадить пальцы перчатки – зона 3 и завершить усадку в зоне 4.
Шаг 8. Снять изоляцию с жил кабеля и провода СИП на длине "А". Зачистить и обезжирить токоведущую часть жилы. Установить болтовые соединители, равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок. Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. Надвинуть манжеты изоляции соединителей и усадить. Прежде чем производить дальнейшие операции муфта должна остыть.
МОНТАЖ МУФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С СИП ЗАКОНЧЕН.
Далее рассмотрим монтаж муфты для соединения кабеля с пластиковой изоляцией с СИП.
Пункт 9. Распрямить кабель на длине не менее 1100мм. Удалить наружный покров на длине 840 мм. Наложить бандаж из трёх витков проволоки на бронеленты на расстоянии 800 мм от конца кабеля. Произвести надрез бронелент по краю бандажа и удалить их. Зачистить до металлического блеска и обезжирить участок бронелент на длине 40 мм. Расположить провод заземления вдоль жил кабеля, как показано на рисунке. Прижать конец провода заземления к ступеням брони, и закрепить одним витком пружины. Отогнуть провод заземления в сторону наружного покрова кабеля и домотать пружину с подтягивающим усилием.
Пункт 10. Обернуть герметиком провод заземления, как показано на рисунке 10. Закрепить провод заземления на наружный покров на расстоянии 200 мм от среза наружного покрова двумя витками бандажной проволоки. Развести жилы. Надеть на жилы трубки изоляции жил продвинув их к основанию разделки кабеля. Усадить, трубки начиная от основания разделки.
Пункт 11. Надеть на жилы перчатку и завести её как можно глубже в "корешок" разделки кабеля. Начать усадку перчатки в зоне 1-основание пальцев перчатки, затем продолжить в направлении наружного покрова кабеля – зона 2, после чего усадить пальцы перчатки – зона 3 и завершить усадку в зоне 4.
Пункт 12. Снять изоляцию с жил кабеля и провода СИП на длине "А". Зачистить и обезжирить токоведущую часть жилы. Установить болтовые соединители, равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок. Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. Надвинуть манжеты изоляции соединителей и усадить. Прежде чем производить дальнейшие операции муфта должна остыть.