Линейный объект реконструкции располагается в Татищевском районе Саратовской области, в его юго-восточной части.
Строительство осуществляется на территории с умеренно-континентальным климатом. Инженерно-экологические изыскания выполнены в объеме, предусмотренном техническим заданием и программой инженерно-экологических изысканий, с учетом специфики объекта строительства. В части конструктивных решений, для двух одноцепных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, предусматривается устройство новых опор ВЛ – промежуточных и анкерно-угловых. Опоры выбраны на основании обзорных листов типовых проектов в соответствии с условиями применения. Расстановка опор по профилю осуществлена, исходя из расчетных пролетов для данных типов опор в климатических условиях, соблюдения габаритов при пересечении инженерных сооружений. Анкерно-угловые и промежуточные металлические опоры выполнены в виде одностоечной свободностоящей пространственной решетчатой конструкции из стального уголка с расширенным основанием. Металлические конструкции опор и фундаментов должны защищаться от коррозии на весь расчетный срок службы путем нанесения в заводских условиях горячего цинкового покрытия толщиной не менее 160 мкм. Железобетонные конструкции (фундаменты) изготавливаются из бетона по водонепроницаемости не ниже W8 и подлежат обмазке битумом за 2 раза. Проектная документация по объекту: -соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки; -соответствует заданию на проектирование; -соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям; -сметная стоимость определена достоверно. По результатам государственной экспертизы выдано положительное заключение.
ГАУ "Саратовский РЦЭС"
Линейный объект реконструкции располагается в Татищевском районе Саратовской области, в его юго-восточной части.
Строительство осуществляется на территории с умеренно-континентальным климатом.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в объеме, предусмотренном техническим заданием и программой инженерно-экологических изысканий, с учетом специфики объекта строительства.
В части конструктивных решений, для двух одноцепных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, предусматривается устройство новых опор ВЛ – промежуточных и анкерно-угловых.
Опоры выбраны на основании обзорных листов типовых проектов в соответствии с условиями применения. Расстановка опор по профилю осуществлена, исходя из расчетных пролетов для данных типов опор в климатических условиях, соблюдения габаритов при пересечении инженерных сооружений. Анкерно-угловые и промежуточные металлические опоры выполнены в виде одностоечной свободностоящей пространственной решетчатой конструкции из стального уголка с расширенным основанием.
Металлические конструкции опор и фундаментов должны защищаться от коррозии на весь расчетный срок службы путем нанесения в заводских условиях горячего цинкового покрытия толщиной не менее 160 мкм. Железобетонные конструкции (фундаменты) изготавливаются из бетона по водонепроницаемости не ниже W8 и подлежат обмазке битумом за 2 раза.
Проектная документация по объекту:
-соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки;
-соответствует заданию на проектирование;
-соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям;
-сметная стоимость определена достоверно.
По результатам государственной экспертизы выдано положительное заключение.