Вот почему в новостройках монтажники вот так вот скручивают и подключают PE проводники к шине может лучше опрессовать а потом вставить под винт?

Я считаю что лучше опрессовать и вставить под винт. А вы как считаете?
Кстати у меня дома также было после сдачи. Я в сети скрутки раскрутил опрессовал и вставил в шину под винт.

Вот почему в новостройках монтажники вот так вот скручивают и подключают PE проводники к шине может лучше опрессовать а потом вставить под винт? - 948449391708

Комментарии

  • 19 окт 2024 16:34
    Однопроволочный епрст
  • 19 окт 2024 19:50
    ВВГ опрессовывать?
  • 19 окт 2024 23:48
    Для каждого провода есть клемное соединение,зачем скручивать.
  • 20 окт 2024 05:29
    Смысл опрессовки моножилы?!
  • 21 окт 2024 12:19
    Я считаю, что для начала необходимо выучить правила русского языка. В разделе "знаки препинания".
  • 22 окт 2024 10:29
    Вот такие специалисты!!!*) (tr)
  • 22 окт 2024 16:52
    "Заземление - 1 винт, 1 провод,"
    Можно правило в ленту?
  • 24 окт 2024 07:35
    Так монтаж быстрей, а у них сделка, вот и ответ!
  • 26 окт 2024 17:39
    ВСЕМ- 3,14здец!!!
  • 27 окт 2024 17:41
    Это защитные проводники,нагрузки О,тем более если система заземления ТТ ,то не принципиально.Но хронически больные ПУЭ пусть ставят кросс-модуль и суют каждый провод в свою дырку.
  • 28 окт 2024 07:14
    Запрещено под один винт пихать более 2-х проводов, тем более защитного заземления
  • 28 окт 2024 07:40
    1.7.119 пуэ. Там, по крайней мере есть, что ГЗШ должна предусматривать отдельное отсоединение отдельных проводов
  • 2 ноя 2024 07:54
    Каждому проводу, должен быть свой зажим, но не в кучу их собирать под один зажим. А при необходимости, ставят на дин рейку дополнительно соединительную колодку (шину). Но чаще это с нулевой, возникает такая необходимость.
  • 5 ноя 2024 20:56
    Причём здесь нагрузка. Здесь главное требование минимальное переходное сопротивление. Нужно гибкий провод обжать наконечником НШВИ, а потом только в такую шину заземления вставлять
  • 5 ноя 2024 20:57
    Если нулевых ячеек не хватает, то и заземляющих может не хватить