Сухой трансформатор?

Зачем?
Кто знает, в чем его основная фишка, и почему их устанавливали в подземных уровнях спортивных объектов?

Сухой трансформатор? - 948486445404

Комментарии

  • 20 окт 2024 15:11
    Масляные пожароопасные(категория В1). Сухие считаются безопасными.
  • 20 окт 2024 20:10
    Есть логика ! Хотя я думал может мощща слабая и чтоб не утежелять
  • 20 окт 2024 21:21
    не горят
  • 20 окт 2024 22:24
    Не знаю на счёт подземных уровней. Но трансформатор похож на "печной". И он легко переносит сильные повышения нагрузок, в том числе коротких замыканий.
  • 20 окт 2024 22:32
    Слабая нагрузка.
  • 21 окт 2024 17:01
    Масляные трансформаторы, из-за охлаждения за счёт теплоëмкости масла, длительное время выдерживают небольшие перегрузки, в то время как сухие - недолгое время большие перегрузки.
  • 21 окт 2024 17:04
    Но если большу́ю нагрузку на масляный тр-р подавать длительное время, то с большой вероятностью он загорится, а сухой в такой ситуации перегорит и разомкнет цепь
  • 24 окт 2024 10:00
    Зато горяд ка факела сухие тр охлаждение толка нету
  • 1 ноя 2024 06:14
    Разделительный трансформатор без глухозаземленной нейтрали., т.е. нет выноса потенциала на "землю".Монтируется при условии что есть схема контроля изоляции и автоматического отключения от сети.