Комментарии
- Вс 21:50Алексей БеликовЕсть такое ,в цеху при посадке напряжения ,а также пропадания одной фазы не один двигатель горел ,что приходилось вести на перемотку.
- Ср 21:38Александр Щурко ответил Алексею БеликовуЧастотный преобразователь вам в помощь, на крайняк тепловое реле
- Ср 22:36Алексей Беликов ответил Александру ЩуркоДа какие частотные преобразователи двадчать лет назад ,тепловых были ,это сейчас ,что угодно, можно заказать ,а раньше , кто как мог ,модернизацию делал.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ЭНЕРГОЛИКБЕЗ
У асинхронного двигателя скорость почти не зависит от напряжения — она задаётся частотой сети.
А вот момент прямо пропорционален квадрату напряжения: снизил напряжение вдвое — момент упал в четыре раза!»
Это реально крутой эффект: двигатель всё ещё крутится почти с той же скоростью, но тянет гораздо слабее. Именно поэтому при «просадках» напряжения моторы не останавливаются сразу, а начинают «задыхаться» и перегреваться.
#Энерголикбез, #АлександрМальков, #электродвигатель, #асинхронныйдвигатель, #электропривод