Назначение: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-142 предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Извещатели не реагируют на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Извещатель пожарный ИП 212-142 представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. Основу автономного дымового пожарного извещателя составляет микроконтроллер. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала “Пожар” и существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний. Основные особенности ИП 212-142: • благодаря микропроцессорной обработке результатов, принятие решения о формировании сигнала «Пожар» с максимальной точностью и существенного снижения вероятности возникновения ложных срабатываний • оптимальный габаритный размер (Ø95 х 50 мм) и современный дизайн корпуса • широкий диапазон рабочих температур от минус 10 °С до плюс 55 °С • электрическое питание извещателя осуществляется от элемента питания «Крона» (входит в комплект) номинальным напряжением 9 В. • Извещатель ИП 212-142 является экономичным вариантом и может применяться на объектах социального значения. Благодаря применению новейших технологий производства корпус извещателя ИП 212-142 изготавливается из пластика вторичной переработки, что позволяет снизить стоимость извещателя без потери качественных характеристик. В зависимости от своего состояния, пожарный извещатель выдает различные состояния индикации: Режим оповещения Индикация Световая Звуковая Дежурный режим Однократная вспышка индикатора с периодом повторения (5 ± 1) с – Режим «Пожар» Мигание индикатора с частотой (2 ± 0,2) Гц Непрерывный тонально-модулированный звуковой сигнал Режим «Разряд батареи» (при напряжении от 7 до 5,9В) – Кратковременный однократный звуковой сигнал с периодом повторения 60 с Площадь, контролируемая одним извещателем, расстояние между извещателями, а также между извещателем и стеной следует определять по таблице: Высота установки извещателя, м Площадь, контролируемая одним извещателем, м Максимальное расстояние, м между извещателями от извещателя до стены До 3,5 До 85 9,0 4,5 Свыше 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 Свыше 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 Свыше 10,0 до 12,0 До 55 7,5 3,5 Технические характеристики: Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м Напряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона») 9 В Ток потребления в дежурном режиме не более 30 мкА Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи» От 7 до 5,9 В Инерционность срабатывания не более 6 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1м от извещателя в течение четырех минут 85 дБ Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325: 3 степень Степень защиты оболочки извещателя IP 40 Габаритные размеры Ø93х50 мм Вес извещателя 200 г. Максимальная относительная влажность при +40°С 90% Диапазон рабочих температур -10 - +55 °С Средний срок службы не менее 10 лет Размещение, порядок установки и подготовка к работе 1. Извещатель устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме санузлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещений), в местах наиболее вероятного появления дыма. Установку производят в местах, удаленных от отопительных приборов. 2. При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться следующими документами: – СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». – РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». – СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 3. При подготовке извещателя к работе необходимо: а) закрепить на потолке или стене планку крепежную (планка входит в комплект поставки) при помощи двух шурупов. Рекомендуется применять шурупы 4х30; б) открыть крышку отсека питания извещателя, подключить элемент питания, закрыть крышку; в) проверить работоспособность извещателя при помощи штыря диаметром от 0,7 до 0,9 мм (например, при помощи разогнутой канцелярской скрепки), введенного в дымовую камеру до упора (на время до 6 с) через отверстие, расположенное на крышке извещателя. Убедиться в срабатывании извещателя по появлению звукового сигнала «Пожар» и миганию оптического индикатора; г) установить извещатель на планку крепежную. Техническое обслуживание и проверка технического состояния 1 Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее. Последовательность действий при замене камеры: а) расположить извещатель этикеткой вверх, извлечь элемент питания, аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания; б) отжать замки на дымовой камере и снять ее; в) очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом или продув 2 чистым сжатым воздухом с давлением 1-2 кг/см . После установки нового элемента питания, а также периодически (не реже одного раза в три месяца) необходимо проверять работоспособность извещателя.
Администрация Логиновского сельского поселения
Памятка
Назначение: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-142 предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Извещатели не реагируют на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.
Извещатель пожарный ИП 212-142 представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. Основу автономного дымового пожарного извещателя составляет микроконтроллер. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала “Пожар” и существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний.
Основные особенности ИП 212-142:
• благодаря микропроцессорной обработке результатов, принятие решения о формировании сигнала «Пожар» с максимальной точностью и существенного снижения вероятности возникновения ложных срабатываний
• оптимальный габаритный размер (Ø95 х 50 мм) и современный дизайн корпуса
• широкий диапазон рабочих температур от минус 10 °С до плюс 55 °С
• электрическое питание извещателя осуществляется от элемента питания «Крона» (входит в комплект) номинальным напряжением 9 В.
• Извещатель ИП 212-142 является экономичным вариантом и может применяться на объектах социального значения. Благодаря применению новейших технологий производства корпус извещателя ИП 212-142 изготавливается из пластика вторичной переработки, что позволяет снизить стоимость извещателя без потери качественных характеристик.
В зависимости от своего состояния, пожарный извещатель выдает различные состояния индикации:
Режим оповещения Индикация
Световая Звуковая
Дежурный режим Однократная вспышка индикатора
с периодом повторения (5 ± 1) с –
Режим «Пожар» Мигание индикатора с частотой (2 ± 0,2) Гц Непрерывный тонально-модулированный звуковой сигнал
Режим «Разряд батареи»
(при напряжении от 7 до 5,9В) – Кратковременный однократный звуковой сигнал с периодом повторения 60 с
Площадь, контролируемая одним извещателем, расстояние между извещателями, а также между извещателем и стеной следует определять по таблице:
Высота
установки извещателя, м Площадь, контролируемая одним извещателем, м Максимальное расстояние, м
между извещателями от извещателя до стены
До 3,5 До 85 9,0 4,5
Свыше 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0
Свыше 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0
Свыше 10,0 до 12,0 До 55 7,5 3,5
Технические характеристики:
Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м
Напряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона») 9 В
Ток потребления в дежурном режиме не более 30 мкА
Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи» От 7 до 5,9 В
Инерционность срабатывания не более 6 сек
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк
Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с
Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1м от извещателя в течение четырех минут 85 дБ
Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325: 3 степень
Степень защиты оболочки извещателя IP 40
Габаритные размеры Ø93х50 мм
Вес извещателя 200 г.
Максимальная относительная влажность при +40°С 90%
Диапазон рабочих температур -10 - +55 °С
Средний срок службы не менее 10 лет
Размещение, порядок установки и подготовка к работе
1. Извещатель устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме санузлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещений), в местах наиболее вероятного появления дыма. Установку производят в местах, удаленных от отопительных приборов.
2. При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться следующими документами: – СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». – РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». – СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
3. При подготовке извещателя к работе необходимо:
а) закрепить на потолке или стене планку крепежную (планка входит в комплект поставки) при помощи двух шурупов. Рекомендуется применять шурупы 4х30;
б) открыть крышку отсека питания извещателя, подключить элемент питания, закрыть крышку;
в) проверить работоспособность извещателя при помощи штыря диаметром от 0,7 до 0,9 мм (например, при помощи разогнутой канцелярской скрепки), введенного в дымовую камеру до упора (на время до 6 с) через отверстие, расположенное на крышке извещателя. Убедиться в срабатывании извещателя по появлению звукового сигнала «Пожар» и миганию оптического индикатора;
г) установить извещатель на планку крепежную.
Техническое обслуживание и проверка технического состояния
1 Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее. Последовательность действий при замене камеры:
а) расположить извещатель этикеткой вверх, извлечь элемент питания, аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания;
б) отжать замки на дымовой камере и снять ее;
в) очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом или продув 2 чистым сжатым воздухом с давлением 1-2 кг/см .
После установки нового элемента питания, а также периодически (не реже одного раза в три месяца) необходимо проверять работоспособность извещателя.