Кто бы мог подумать, что качество заземляющего устройства так важно для безопасной работы электрооборудования!
Ведь оно защищает от токов утечки, сверхтоков и даже молнии. И самое главное - сопротивление заземлителя, это та самая основная величина, которую надо нормировать. А знаете ли вы, откуда берутся значения этих сопротивлений? Я бы мог рассказать, но, думаю, вам это будет совершенно неинтересно. Кстати, для повторного заземления в доме достаточно иметь 30 Ом. Но, вот подумайте, когда вступает в игру газовое оборудование, требования сразу же повышаются, и сопротивление заземляющего устройства должно быть не больше 10 Ом. И это еще не все, такое же значение нужно и для надежной молниезащиты. Вот такие требования, не слишком ли строгие? Давайте рассмотрим пример с 30 Ом. Как-то читали статью, что такое сопротивление уже позволяет сработать УЗО при токе 7,3 А. А что же случается с защитой от сверхтоков? Оказывается, этот ток не сработает автоматический выключатель, если фаза попадает на заземленный токопроводящий корпус электрического устройства (как это вообще возможно?). Вот и получается, что нормированное значение сопротивления заземляющего устройства для трансформаторной подстанции с "глухозаземленной" нейтралью составляет 4 (2) Ом. То есть, чтобы сработал автомат, нужно, чтобы ток достигал 55 А при пробое низковольтного кабеля на землю. Но, кажется, пробой фазы на землю вызывает срабатывание автоматических выключателей с номиналом 500 А и выше. А предохранители так и вовсе перегорают при таких нагрузках. Вот интересно, почему так много людей ошибочно считает, что измеренное сопротивление заземляющего устройства является сопротивлением для тока, протекающего через заземлитель? Наверное, эти неспециалисты просто не знают всех тонкостей (хотя это только в части заземлений). Но, справедливости ради, это заблуждение обычно не наносит серьезного вреда. Когда дело доходит до измерения сопротивления заземлителя, это оказывается настоящей головной болью. Нужны сложные приборы и источники с калиброванным меандром, частотой 100 Гц и выходным напряжением до 42 В. Не шутка, друзья! На вот этом рисунке показана упрощенная схема, которую можно попробовать собрать своими руками. Но вот подводные камни: понижающий трансформатор должен иметь низкое сопротивление на вторичной обмотке, а использовать постоянное напряжение нельзя, иначе ионы в почве начнут поляризоваться и все измерение пойдет прахом. Да и точность этого измерения без учета помех и компенсации сопротивления проводников - так себе. Но, в общем, хоть какую-то представление о сопротивлении заземлителя можно получить.
Давайте представим, что мы отделяем заземляющее устройство от заземлителя. На сам заземлитель мы подключаем источник напряжения, а вторым проводом соединяем его с электродом 2, который засажен в землю на расстоянии 40 метров. Это такой измерительный токовый электрод. А вот электрод 1 - электрод потенциала, его мы засаживаем примерно посередине между заземлителем и измерительным электродом. И с его помощью мы сможем измерить разницу потенциалов между заземлителем и электродом 1 с помощью вольтметра, это все происходит при протекании измерительного тока.
Включаем электропитание и образуется контур тока I через заземляющее устройство, грунт и электрод 2. Чем лучше контакт между электродами заземлителя и грунтом, чем больше этих электродов и чем длиннее они, тем больше будет ток.
И теперь мы приступаем к измерениям: амперметр показывает нам ток в контуре, а вольтметр помогает определить разницу потенциалов, вызванную этим током. И вот, по закону всеми уважаемого Ома, мы можем вычислить сопротивление заземлителя по формуле Rз = U/I.
Да, проводили измерение только в одном сегменте растекания тока. А таких сегментов - море! В идеале ток должен радиально распространяться от заземлителя и образовывать красивую сферу в грунте. Сопротивление растеканию тока от заземлителя можно представить как параллельное соединение бесчисленного количества Rз. И что мы видим? Сопротивление стремится к нулю, а проводимость - к бесконечности. Вот такое веселье!
Не забывайте, что сопротивление заземлителя - это просто нормированная величина, полученная при определенной методике измерений. И только по этому значению мы можем оценить качество нашего заземлителя. Ведь главное - нормы и стандарты, верно?
Если сопротивление заземления составляет 30 Ом и меньше, то мы смело можем рассчитывать на ток, волшебным образом растекающийся в грунте на сотни ампер. А вот 4 Ома на трансформаторной подстанции - это уже совсем другая история!
Камкабель Комсомольск
Кто бы мог подумать, что качество заземляющего устройства так важно для безопасной работы электрооборудования!
Ведь оно защищает от токов утечки, сверхтоков и даже молнии. И самое главное - сопротивление заземлителя, это та самая основная величина, которую надо нормировать. А знаете ли вы, откуда берутся значения этих сопротивлений? Я бы мог рассказать, но, думаю, вам это будет совершенно неинтересно.
Кстати, для повторного заземления в доме достаточно иметь 30 Ом. Но, вот подумайте, когда вступает в игру газовое оборудование, требования сразу же повышаются, и сопротивление заземляющего устройства должно быть не больше 10 Ом. И это еще не все, такое же значение нужно и для надежной молниезащиты. Вот такие требования, не слишком ли строгие?
Давайте рассмотрим пример с 30 Ом. Как-то читали статью, что такое сопротивление уже позволяет сработать УЗО при токе 7,3 А. А что же случается с защитой от сверхтоков? Оказывается, этот ток не сработает автоматический выключатель, если фаза попадает на заземленный токопроводящий корпус электрического устройства (как это вообще возможно?). Вот и получается, что нормированное значение сопротивления заземляющего устройства для трансформаторной подстанции с "глухозаземленной" нейтралью составляет 4 (2) Ом. То есть, чтобы сработал автомат, нужно, чтобы ток достигал 55 А при пробое низковольтного кабеля на землю. Но, кажется, пробой фазы на землю вызывает срабатывание автоматических выключателей с номиналом 500 А и выше. А предохранители так и вовсе перегорают при таких нагрузках.
Вот интересно, почему так много людей ошибочно считает, что измеренное сопротивление заземляющего устройства является сопротивлением для тока, протекающего через заземлитель? Наверное, эти неспециалисты просто не знают всех тонкостей (хотя это только в части заземлений). Но, справедливости ради, это заблуждение обычно не наносит серьезного вреда.
Когда дело доходит до измерения сопротивления заземлителя, это оказывается настоящей головной болью. Нужны сложные приборы и источники с калиброванным меандром, частотой 100 Гц и выходным напряжением до 42 В. Не шутка, друзья!
На вот этом рисунке показана упрощенная схема, которую можно попробовать собрать своими руками. Но вот подводные камни: понижающий трансформатор должен иметь низкое сопротивление на вторичной обмотке, а использовать постоянное напряжение нельзя, иначе ионы в почве начнут поляризоваться и все измерение пойдет прахом. Да и точность этого измерения без учета помех и компенсации сопротивления проводников - так себе. Но, в общем, хоть какую-то представление о сопротивлении заземлителя можно получить.
Давайте представим, что мы отделяем заземляющее устройство от заземлителя. На сам заземлитель мы подключаем источник напряжения, а вторым проводом соединяем его с электродом 2, который засажен в землю на расстоянии 40 метров. Это такой измерительный токовый электрод. А вот электрод 1 - электрод потенциала, его мы засаживаем примерно посередине между заземлителем и измерительным электродом. И с его помощью мы сможем измерить разницу потенциалов между заземлителем и электродом 1 с помощью вольтметра, это все происходит при протекании измерительного тока.
Включаем электропитание и образуется контур тока I через заземляющее устройство, грунт и электрод 2. Чем лучше контакт между электродами заземлителя и грунтом, чем больше этих электродов и чем длиннее они, тем больше будет ток.
И теперь мы приступаем к измерениям: амперметр показывает нам ток в контуре, а вольтметр помогает определить разницу потенциалов, вызванную этим током. И вот, по закону всеми уважаемого Ома, мы можем вычислить сопротивление заземлителя по формуле Rз = U/I.
Да, проводили измерение только в одном сегменте растекания тока. А таких сегментов - море! В идеале ток должен радиально распространяться от заземлителя и образовывать красивую сферу в грунте. Сопротивление растеканию тока от заземлителя можно представить как параллельное соединение бесчисленного количества Rз. И что мы видим? Сопротивление стремится к нулю, а проводимость - к бесконечности. Вот такое веселье!
Не забывайте, что сопротивление заземлителя - это просто нормированная величина, полученная при определенной методике измерений. И только по этому значению мы можем оценить качество нашего заземлителя. Ведь главное - нормы и стандарты, верно?
Если сопротивление заземления составляет 30 Ом и меньше, то мы смело можем рассчитывать на ток, волшебным образом растекающийся в грунте на сотни ампер. А вот 4 Ома на трансформаторной подстанции - это уже совсем другая история!