Такая схема подключения трехфазного электродвигателя к трехфазной сети не так уж часто используется.

Но она все же существует, и стоит рассказать о ней пару слов. Для чего она нужна? Идея этой схемы заключается в том, что при запуске электродвигателя используется схема звезда, что обеспечивает плавный пуск, а для основной работы переключается на схему треугольник, чтобы получить максимальную мощность от мотора.

Такая схема подключения трехфазного электродвигателя к трехфазной сети не так уж часто используется. - 944780449821

Конечно, эта схема довольно сложна. Она требует установки трех магнитных пускателей для соединения обмоток. Первый пускатель подключается к источнику питания с одной стороны, а на другой стороне к нему присоединяются концы обмоток. Ко второму и третьему пускателям подключаются противоположные концы обмоток. Второй пускатель соединяется по схеме треугольник, а к третьему - по схеме звезда.

Важно! Нельзя одновременно включать второй и третий пускатели. Это приведет к короткому замыканию между фазами, что вызовет срабатывание автомата. Поэтому между ними устанавливается блокировка. Фактически, при включении одного пускателя контакты другого отключаются.

Принцип работы таков: при включении первого пускателя временное реле активирует третий пускатель, который подключен по схеме звезда. Это обеспечивает плавный пуск электродвигателя. Реле времени действует на определенный интервал, в течение которого мотор переходит в обычный режим работы. Затем третий пускатель отключается, а включается второй, переводя систему на схему треугольник.