При подключении УЗО люди часто допускают три ошибки.

Первая ошибка - установка УЗО 30 мА на входе с общим выключателем, что может привести к опасной утечке тока. Вторая ошибка - подключение нейтрали после УЗО к общей шине, в результате чего УЗО воспринимает ее как утечку и отключается. И наконец, установка УЗО без автомата может сделать провод уязвимым к перегрузкам и коротким замыканиям. Для обеспечения безопасности и эффективности установки УЗО необходимо следовать надлежащим инструкциям. Шпаргалка строителя

При подключении УЗО люди часто допускают три ошибки. - 999466082353
При подключении УЗО люди часто допускают три ошибки. - 999466084145
При подключении УЗО люди часто допускают три ошибки. - 999466086961

Комментарии

  • 12 ноя 2024 14:58
    Вы когда пишете на вашем умном заводе Инструкцию по установке,подумайте,КАК исключить все неправильные способы установки.
    Если требуется пройти практические тренажи,пишите,мол,уроки будут проводиться там-то.
    В противном случае,вы допускаете охаивание вашего УЗО или электрика,его ставящего.Если требуется электрик с дипломом Бауманки,так и указывайте в Инструкции.
    Инструкция должна быть с примерами.Можно и в YouTube разместить руководство.Если захотеть денег,то можно всё!