Специалисты лаборатории неразрушающего контроля АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» провели испытания на объектах

Специалисты лаборатории неразрушающего контроля АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» 07.11.2024 провели испытания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 5 микрорайон. Многоквартирный жилой дом №2»:
На объекте проведены:
Измерение звукового давления;
Измерение скорости движения воздуха на вентиляционных каналах системы вентиляции.
Результаты измерений сформированы в форме соответствующих актов, содержащие фотографии, описание, а также полученные значения в ходе неразрушающего контроля объекта.
Специалисты лаборатории неразрушающего контроля АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» 18.11.2024 провели испытания на объекте: «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска»:
На объекте проведены:
Определение прочности бетона монолитных и сборных железобетонных конструкций ультразвуковым методом.
Результаты измерений сформированы в форме соответствующих актов, содержащие фотографии, описание, а также полученные значения в ходе неразрушающего контроля объекта.

Специалисты лаборатории неразрушающего контроля АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» провели испытания на объектах
 - 979402104568
Специалисты лаборатории неразрушающего контроля АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» провели испытания на объектах
 - 979402105080
Специалисты лаборатории неразрушающего контроля АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» провели испытания на объектах
 - 979402105592

Комментарии

Комментариев нет.